Просто о работе ПИД-регулятора

 Ответить Ответить Страница  <1 141516
Автор
Сообщение
sanwork Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 440
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sanwork Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Просто о работе ПИД-регулятора
    Опубликовано: 15 Март 2010 20:09

Надо учитывать, что печь - переменная система, и её параметры, в частности временные, постоянно меняются.  Особенно в вакуумных печах, где основная теплота (энергия) превносится и уносится с производимой продукцией.  В таком случае, термодатчики должны следить не только за печью, но и за рабочим телом. Понятно, что эти составляющие имеют сильно разные постоянные времени.

С уважением, SAN

Наверх
ay007 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 11 Январь 2010
Online Status: Offline
Публикации: 11
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ay007 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Март 2010 15:44
Первоначально опубликовано sanwork

Особенно в вакуумных печах, где основная теплота (энергия) превносится и уносится с производимой продукцией. 

Не понятно.

В моем случае: загрузили печь, закрыли, откачали, нагрели по заданному закону (с применением обсуждаемого ПИД регулятора), остудили, нупустили газ, открыли, выгрузили. Т.е. тепловая энергия "превносится и уносится" для каждой загрузки печи индивидуально. И вовсе не с "производимой продукцией".

А параметры печи - да, меняются.. Для отслеживания этих изменений пока предусмотрена автоматическая коррекция содержимого интегратора, загружаемого в начале каждого нового этапа пайки.

Just a thought..