Соединение удалённых точек через пару |
|
Пробовал погуглить - ничего найти не получается. Может быть кто-то сталкивался:
Есть несколько удалённых устройств, которые параллельно висят на общей паре арендованной у телефоной компании. Длина её достигает 10 км. Сейчас всё работает, но система старая, надо кардинально что-то менять. Можно конечно не изобретать велосипед и через GPRS передавать, но провод он всё как-то надёжнее. Линий таких около десяти и все другими концами сходятся в "диспетчерскую". Чего делать - совершенно не понятно, ADSL 10 км скорее всего не пробъёт. Смотреть в сторону промышленных протоколов? |
|
![]() |
|
|
А устройства опроса там какие? ПЛК? Какая серия? Они меняться будут?
|
|
|
Все можно наладить если очень долго вертеть в руках!
|
|
![]() |
|
|
Промышленные компьютеры скорее всего, с 232-м. Но это опционально, главное иметь какие-нибудь мозги для простенькой обработки данных и 485-й интерфейс для их получения, а всё остальное - ничем кроме полёта фантазии не ограничивается... ну финансами естественно, но это уже вопрос второй.
Идеально было бы что-то такое вроде модема для связи, только по голой линии, и с 232-м интерфейсом. И чтобы можно было несколько на один провод навесить. Всё упирается в 10 км :( |
|
![]() |
|
|
Когда CAN использует скорость 1Мбод, то длина линии 40-50 метров, но на семинаре приводили пример передачи сообщений от датчиков уровня водохранилища как раз примерно на 10 км, надо только в соответствующее число раз уменьшить скорость. |
|
![]() |
|
|
может не в тему, но...
а если рассмотреть вариант rs485 и повторители через каждый километр )) я понимаю, сверхтопорное решение, но хотелось че-нить запостить)))))))) |
|
|
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой.
Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве. |
|
![]() |
|
|
Увы... Линия - обычная медная витая пара, арендуемая у гелефонной городской сети. Как они там её и где заккомутировали - никому не известно, да и не пустят они в свои шкафы со своими железками. Есть два провода с одной стороны, и два с другой. :(
Kanzi, про CAN спасибо, попробую поискать более подробную информацию. А что за компания семинар проводила? |
|
![]() |
|
|
Семинар устраивала международная организация CIA (но не ЦРУ, а CAN in automation): www.can-cia.org. Можно получать бесплатно ежеквартальный журнал "CAN Newsletter". У них есть несколько представителей (которые записались в эту организацию), например, в Москве фирма Марафон: www.marathon.ru Что касается скорости, то вот прикидка: 50 м - 1 Мбод 100 м - 512 Кбод 1 км - 50 Кбод 10 км - 5 Кбод |
|
![]() |
|
|
А скорость передачи данных тебе какая нужна? Может действительно модемом воспользоваться, например ASM-10/8? |
|
|
С уважением!
|
|
![]() |
|
|
Скорость... Мне нужно раз в 5 минут передавать байта по два.
ASM-10/8 - 4 провода... :( Но за ссылочку спасибо, читаю что ещё есть, может быть что-то найдётся... |
|
![]() |
|
|
|
|
|
С уважением!
|
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница 12> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |