juar Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 27 Июнь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - juar Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ля simatic s7
    Опубликовано: 27 Июнь 2007 07:45

кто нибудь знает как создать 2 свободно программируемых COM порта для контроллера simatic S7-400 F очень нужно именно 2 СОМ

Наверх
Александр Горский Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 04 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 206
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Александр Горский Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Июнь 2007 10:01

Посмотри на модуль СР441-2. Там как раз два порта. На каждом имеется RS232.

Наверх
juar Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 27 Июнь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - juar Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Июнь 2007 10:46

Этот модуль точно поддерживает открытые протоколы?

На сайте вот такая информация:

"Модули отличаются высокой гибкостью и удобством эксплуатации:

  • Поддерживаемые протоколы обмена данными:
    • 3964 (R) для связи с аппаратурой производства SIEMENS;
    • RK 512 для связи с компьютерами (только в CP 441-2);
    • драйвер принтера;
    • ASCII для организации последовательной связи с аппаратурой других производителей;
    • использование загружаемых драйверов MODBUS или Data Highway (только в CP 441-2). "
Наверх
Александр Горский Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 04 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 206
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Александр Горский Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Июнь 2007 11:29

Других-то все равно нет.

Используй ACSII.

Я подключал , правда не S7, а Simadyn (также производство Сименса) к КТС ЛИУС 2, к ПС1001 и просто к СОМ компьютера. Думаю здесь все это возможно.

Или как вариант, использую какой-нибудь стандарт в S7, а на другой стороне изобрази оный...