Уровень наагрузки технологического аппарата необходимо определять по потреблению тока приводным электродвигателем(80-150Ампер).А затем с помощью ПИД-регулятора управлять устройством загрузки сырья с тем,чтобы обеспеч. оптимальн.режим(146А).Может кто посоветует датчик тока(предположительно будет использоваться контроллер SIEMENS S-300). Частотный преобразователь не используется!
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Пользовались вот такими: http://www.niiem.ru/current_sensors/dtt03t.html Контроллер можно любой (который работает с сигналом 4-20мА), но датчик нужно выбирать по пусковому току двигателя, с учетом возможности перегрузки датчика током. возможно пойдет вот: |
|
Сергей
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 30 Август 2006 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 45 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Могу посоветовать преобразователь TIT 10/20PL с трансформатором тока. Выбираешь подходящий понижающий трансформатор тока 150(160)А на 5 А и подсоеденяеш к преобразователю. В результате получаешь нормализированный выход на 4-20 мА и в добавок RS-485 с протоколом Modbus RTU который тоже можно завести на контроллер. Есть преобразователи и без Модбаса (дешевле). Если у тебя контур регулирования то тебуе необходимо быстродействие, по RS-485 задержка составляет 40мс(самая минимальная из аналогичных преобразователей). И плюс, он меряет действующее значение тока а не помехи. Если необходима инфа по преобразователям, то могу поделиться: hotsnake@ukr.net
Все можно наладить если очень долго вертеть в руках! |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А ссылочка имеется? |
|
Сергей
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 30 Август 2006 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 45 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Давай на мыло сброшу тех описание
|
|
Все можно наладить если очень долго вертеть в руках!
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |