    Опубликовано: 26 Июнь 2007 15:01
Уровень наагрузки технологического аппарата необходимо определять по потреблению тока приводным электродвигателем(80-150Ампер).А затем с помощью ПИД-регулятора управлять устройством загрузки сырья с тем,чтобы обеспеч. оптимальн.режим(146А).Может кто посоветует датчик тока(предположительно будет использоваться контроллер SIEMENS S-300). Частотный преобразователь не используется!
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Июнь 2007 13:29

Пользовались вот такими:

http://www.niiem.ru/current_sensors/dtt03t.html

Контроллер можно любой (который работает с сигналом 4-20мА), но датчик нужно выбирать по пусковому току двигателя, с учетом возможности перегрузки датчика током.

возможно пойдет вот:

http://www.niiem.ru/current_sensors/dtt0607.html

Сергей
Наверх
hotsnake Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 30 Август 2006
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 45
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - hotsnake Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Июнь 2007 16:58
Могу посоветовать преобразователь TIT 10/20PL с трансформатором тока. Выбираешь подходящий понижающий трансформатор тока 150(160)А на 5 А и подсоеденяеш к преобразователю. В результате получаешь нормализированный выход на 4-20 мА и в добавок RS-485 с протоколом Modbus RTU который тоже можно завести на контроллер. Есть преобразователи и без Модбаса (дешевле). Если у тебя контур регулирования то тебуе необходимо быстродействие, по RS-485 задержка составляет 40мс(самая минимальная из аналогичных преобразователей). И плюс, он меряет действующее значение тока а не помехи. Если необходима инфа по преобразователям, то могу поделиться: hotsnake@ukr.net

Все можно наладить если очень долго вертеть в руках!
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Июль 2007 12:53

Первоначально опубликовано hotsnake

Могу посоветовать преобразователь TIT 10/20PL с трансформатором тока. ...

А ссылочка имеется?

Сергей
Наверх
hotsnake Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 30 Август 2006
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 45
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - hotsnake Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Июль 2007 14:32
Давай на мыло сброшу тех описание