DIM77 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 18 Август 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 8
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - DIM77 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Выбор марки кабеля для RS-485
    Опубликовано: 21 Июнь 2007 17:57
Здравствуйте.
Порекомендуйте, пожалуйста, недорогие марки кабеля для создании промышленной сети передачи данных стандарта RS-485.
Расстояния возможны до 1000 м.
Условия прокладки: промышленные цеха, эстакады, колодцы и т.п.
Наверх
Astilya Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Декабрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 275
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Astilya Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Июнь 2007 18:02

Не скажу, что эта марка кабеля недорогая, но во многих мануалах на контроллеры встречал рекомендацию использовать кабели Belden. Правда конкретный тип кабеля в разных мануалах тоже разный, но тут лучше непосредственно у них уточнять, либо у дистрибьюторов.

Наверх
DIM77 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 18 Август 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 8
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - DIM77 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Июнь 2007 10:36
Кабели компании Belden мне хорошо знакомы, есть большой опыт их использования.Для RS-485 Belden предлагает марки 3105A-3109А и 9841-9844.Кабели качественные, но цены кусаются!

Меня интересуют более дешевые марки кабелей (например П-296, КИПЭП, КИПЭВ)и опыт их использования на промышленных предприятиях.
Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Июнь 2007 12:19
Полевой "военный" кабель мы использовали для RS485 на расстоянии около километра, по территории шахты (точно марку кабеля не назову - склероз ). На обоих концах - карточки MOXA. Никаких проблем не наблюдалось.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
zumer Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 21 Июнь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 11
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zumer Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Июнь 2007 14:00

Обычный  UTP-5

У меня симметричная серия I-7000,

распределенной  сетки обвязана только им,

у UTP-5 и экранирование  не слабое,

и стоит не дорого

 

 

Наверх
DIM77 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 18 Август 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 8
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - DIM77 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Июнь 2007 14:24
RS-485 на основе UTP-5 мне тоже приходилось делать.
НО я же упомянул, что условия прокладки: промышленные цеха, эстакады, колодцы и т.п.,
UTP явно для этого не подходит!
Наверх
zumer Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 21 Июнь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 11
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zumer Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Июнь 2007 14:52

Вот вам фрагмент моей сетки на UTP-5 RS-485? кабель проходит по довольно сложным участкам,здесь и колодцы, плюс это работающая схема в медном цехе,здесь и помех электромагнитных "куча".

Схема работает уже 6 лет.

 

 

 

Лагуна

Эн.рег..

Контроллер              УСО  вент.сист.

МРВ-1

SQL

МРВ-2

ВВА

Цинко-очистка

7                       6                          5                             4                         3                         2                        1

Ша-9327

Доп.вент.

    сист.

Проект

неготов

Проект

неготов

Коллоидные добавки

INet

 

 

Наверх
DIM77 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 18 Август 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 8
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - DIM77 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Июнь 2007 15:23
Уважаемый zumer я понимаю что можно создать сеть RS-485 на основе кабеля UTP, и более того я сам практиковал подобное решение по причине дешевизны и массовости.

Но в моем очередном проекте характеристики данного типа кабеля (UTP-5) не удовлетворяет меня по следующим показателям:
1)низкая механическая стойкость;
2)низкая стойкость к ультрафиолетовому излучению;
3)невысокая электромагнитная защищенность;
4)номинальное значение волнового сопротивления -100 Ом, что, все таки, ниже рекомендованного значения в 120 Ом;
Наверх
indian Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 22 Июль 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 60
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - indian Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Июнь 2007 23:38

 

Поддерживаю DIM77. Добавил бы

5) низкая влагостойкость

Вообще белдэн или &*елден для без разницы, а вот есть разница винил или полиэтилен. И правило такое винил только внутренняя проводка так как он хрупок при отрицательных температурах и имеет свойство впитывать влагу, а полиэтилен менее подвержен этим неприятностям (по влаге в несколько десятков раз), но он боится солнечных лучей поэтому в композицию добавляют что-то делающего его чёрным и называют такой полиэтилен светостабилизированным.

А вот количество неоднородностей важно. Вообщем бери ТРППМ 2х1.2. 

Незабывайте также то, что если Вы не в состоянии обеспечить выполнение требований ГОСТ Р 50571.21-2000, то необходима гальваническая развязка на концах линии.

Ну вот и всё.

 

Наверх
Vall Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 19 Май 2004
Категория: Zimbabwe
Online Status: Offline
Публикации: 108
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vall Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Июнь 2007 06:52

лучше не гоняться за дешевизной. имхо рабочая система важнее тощего кошелька клинета.

П 296 лучше подходит, если вы кидаете шнурок по улице, однако очень жесткий, неудобный в монтаже.

Belden внитриобъектовый идеальный.

Для 1000м можно использовать и оптоволокно.