Защита калорифера от замерзания

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
лена Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 15 Май 2007
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - лена Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Защита калорифера от замерзания
    Опубликовано: 15 Май 2007 16:14

Имею приточную вентсистему:  2 вентилятора (рабочий и резервный), калорифер, заслонка и тд. Вентсистема обслуживает взрывоопасную зону. По нормам приточная вентиляция должна быть постоянно действующей. Но в то же время требуется защита калорифера от замерзания. Я могу полностью открыть клапан на горячей воде, но допустимо ли останавливать двигатель?

Наверх
sanwork Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 440
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sanwork Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Май 2007 20:12

Вопрос совершенно офф-тему, не по Форуму. Тут больше нормы техники безопасности для помещений категорий А, Б, В, Г, Д. Есть обширный документ  СНиП 2.04.14-88 по адресу http://www.vashdom.ru/snip/P13_91_20405-91/
Но все-таки.
Для помещений с взрыв.опасн. веществами применяют принудительную совмещенную вентиляцию - вытяжную и приточную вместе, или только вытяжную. Но не одну приточную (!) которая приведет к скапливанию паров. (как-бы не рвануло там у вас)
Если необходимо остановить вентилятор, то ставится как минимум по два на приточку и вытяжку, и отключаются поочередно.

С уважением, SAN

Наверх
Ludvig Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 01 Ноябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 217
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Ludvig Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Май 2007 16:24
Вы можете открыть клапан полностью на теплоносителе, но будет уже поздно, т.к. он уже открыт. Калорифер прихватит. И не надо компромиссов - нет теплоносителя, нет и вентиляции, а любое кроилово ведет к попадалову.
Извините, если что не так
Наверх
Hotei Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 15 Апрель 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Hotei Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Апрель 2008 10:04

Лена, что Вам мешало поставить электрокалорифер и забыть про угрозу заморозки?

Если система очень мощная - один выход: переходить на гликоль.

Наверх
Рудик Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 23 Апрель 2009
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Рудик Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Октябрь 2010 18:23
а можно поставить форкамеру перед всей системой и туда принудительно подавать уже теплый воздух из помещения, для смешивания. и тогда у вас уже будет поступать не такой холодный воздух.
а какую приточную установку вы используете??
ХОЧУ ЗНАТЬ ВСЕ!!!
Наверх