Здравствуйте! Мы используем SCADA-систему Genesis32 версии 7. Возник вопрос с архивацией данных быстро-текущих процессов. Задача состоит в следующем: каждые 15 секунд необходимо заносить в БД порядка 50-100 значений тегов. При стандартных настройках некоторые теги не архивируются. И заодно, на будущее стоит ещё одна задача - архивация каждый час порядка 2000-3000 параметров. Как правильнее настраивать сервер архивации для таких задач? Как оптимально выбрать количесство таблиц и событие создания новой таблицы в настройках "группы тэгов"? Заранее спасибо. С Уважением, Петр. |
|
ПТК "Decont", T.A.C.
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() Присоединился: 25 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 116 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Если значение тега 0, то запись в базу не идет. Если значение тега не изменилось, запись в базу не идет. Старт - при запуске. Запись - раз в 15 сек. Если база на месяц, то 35 таблиц, создавать новую в 00.00, перезаписывать при достижении конца диапазона таблиц. |
|
Vel
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |