Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Контрольно-измерительные приборы и автоматы
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Токовый нормализатор

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
KaRp Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 14 Февраль 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 28
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KaRp Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Токовый нормализатор
    Опубликовано: 12 Апрель 2007 15:42

Доброе всем времени суток!

Мне нужен нормализатор токового сигнала 0...5 мА в 4...20 мА. Обязательное условие - питание от =24В. Может кто сталкивался? WAGO такое не производит?

С Уважением, KaRp
Наверх
emiskip Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 28 Декабрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 13
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - emiskip Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Апрель 2007 16:08
См. блок питания и корнеизвлечения БПКН от компании Энергия-Источник (Челябинск):

http://p-supply.ru/BPKM.html
Скажи мне, какой у тебя расходомер, и я скажу, кто ты :)
Наверх
evgeny Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 12 Апрель 2005
Online Status: Offline
Публикации: 78
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - evgeny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Апрель 2007 17:28

Что-то было универсальное у Phoenix Contact

Наверх
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Апрель 2007 06:07

Простой вариант: к токовому выходу цепляем высокоточный резистор на 2 кОм, получаем 10 В падения напряжения. Это напряжение подаём на любой модуль нормализации с токовым (4-20) выходом, например, Adam-3014.

Наверх
KaRp Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 14 Февраль 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 28
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KaRp Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Апрель 2007 07:49

Первоначально опубликовано emiskip

См. блок питания и корнеизвлечения БПКН от компании Энергия-Источник (Челябинск):

http://p-supply.ru/BPKM.html

 

Я измеряю не расход от перепадника, а чистоту водорода, мне из входного сигнала корень вычислять не нужно. Мне нужно прямое пропорциональное изменение выходного сигнала.

С Уважением, KaRp
Наверх
emiskip Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 28 Декабрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 13
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - emiskip Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Апрель 2007 08:20
Ну тогда, подойдет БППС:
http://www.elemer.ru/item_c69_61.html

у этих блоков можно выбирать зависимость, в том числе и прямую линейную.
Скажи мне, какой у тебя расходомер, и я скажу, кто ты :)
Наверх
KaRp Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 14 Февраль 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 28
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KaRp Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Апрель 2007 09:33

Они блин щитового исполнения, мне такой не подойдет. Мне ма-а-а-аленький нужен. :)

С Уважением, KaRp
Наверх
Александр Горский Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 04 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 206
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Александр Горский Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Апрель 2007 10:40

Посмотри здесь

Product line

Может что-то подойдет.

Наверх
zumer Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 21 Июнь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 11
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zumer Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Июнь 2007 10:57

1 ком  0-5 мА

250 ом 4-20мА

125 ом 0-20 мА

 

 

Наверх
-Tua- Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 118
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - -Tua- Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Июнь 2007 13:43
Первоначально опубликовано KaRp

Первоначально опубликовано emiskip

См. блок питания и корнеизвлечения БПКН от компании Энергия-Источник (Челябинск):

http://p-supply.ru/BPKM.html

 

Я измеряю не расход от перепадника, а чистоту водорода, мне из входного сигнала корень вычислять не нужно. Мне нужно прямое пропорциональное изменение выходного сигнала.

ошибка в квадрате черевата, надо как-то стараться без преобразователей обойтись, куда падает сигнал, или должен падать? может приемник поменять?

Best Regards!
Наверх
 Ответить Ответить Страница  12>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz