простейшая SCADA

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Daemon Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 01 Апрель 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Daemon Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: простейшая SCADA
    Опубликовано: 06 Апрель 2007 14:33
 Здравствуйте.

Помогите с реализацией второго в своей практике проекта по автоматизации. Споткнулся на SCADA.


Исходные данные (проектные).


Имеем подстанцию, на которой используются устройства РЗА


Sepam 2000 (schneider-electric)

ABB SPAC 810, SPAU 341, RET 316*4


Связка устройств Sepam осуществляется с помощью интерфейса RS-485 (по протоколу Jbus). В качестве преобразователя протокола используется ACE 909, который обеспечивает подсоединение компьютера (диспетческий пульт), оснащенного стандартным портом типа RS 232, к устройствам защиты Sepam 2000.


Связка устройств RET 316, SPAC 810, SPAU 341 осуществляется с помощью волоконно-оптической линии связи (одномодный двухволоконный оптический кабель) по протоколу SPA-bus. Непосредственно перед компьютером диспетчера тип связи, использующий волоконно-оптический кабель посредством медиаконвертора преобразуется в интерфейс RS-232.


Компьютер диспетчера расположен в пределах подстанции. Требуется:

1) обработать поступающие данные с устройств РЗА - текущую мощность, в обязательном порядке и иметь возможность представить ее в виде графической схемы, с желательными минимальными возможностями (архив, анализ, сигнализация о превышении допустимых значений и пр.). Плюс конечно же не помешают прочие показания: токи, напряжение, срабатывание сигнализации и пр.)

2) передать (продублировать) поступающую информацию на удаленную рабочую станцию. Тип связи имеющаяся компьютерная локальная сеть (TCP/IP). Как вариант - отдельный оптический прямой канал связи до удаленной станции.


Вопрос банален и прост. Какую SCADA можно использовать для этих целей? Желательно конечно же простота. Телеуправление не требуется. Теоретически возможно конечно использование какого нибудь SCADA монстра, но это необоснованно излишние затраты по настройке и деньгам. В прикладной программе к примеру для Ref542 есть встроенная программка которая довольно сносно показывает нужную информацию (замечательно работает на первом в своей практике проекте по автоматизации :), но для того же SEPAM простого ПО нормального нет (или я не нашел).

Подскажите плз как можно реализовать подобную схему.

Наверх
Andreix Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 02 Апрель 2007
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Andreix Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Апрель 2007 16:06

Посмотри может по этой ссылке чего накапаешь http://www.yanviktor.narod.ru/rele/sepam.htm 

Наверх
bard-man Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 11 Январь 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - bard-man Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Январь 2009 08:52
Возможно будет здесь http://www.elektrovolgograd.ru
Наверх
RuslanEC Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 27 Июнь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - RuslanEC Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Январь 2009 15:46
Посмотри здесь Syndis RV
Наверх
Vall Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 19 Май 2004
Категория: Zimbabwe
Online Status: Offline
Публикации: 108
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vall Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Январь 2009 08:16

Надо различные терминалы РЗА заказать со стандартными протоколами обмена данными типа Modbus, IEC-103 и дополнительными портами. Тогда можно использовать единое ПО для сбора данных и какую-либо SCADA для прикладных задач.