Tigra Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Март 2007
Online Status: Offline
Публикации: 10
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Tigra Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Подскажите RS-485 Modbus???
    Опубликовано: 06 Апрель 2007 22:20
Спасибо за советы.Да...полминуты как-то совсем не быстро.В любом случае,получается,что других вариантов нет,в смысле,проще(Lon не интересует,со схемотехникой не разберусь)?
Modbus позволяет адресовать от 1 до 255 узлов,а в моём случае узлов может быть 300-400,в какую сеть всё это можно объединить?
Наверх
Kanzi Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Сентябрь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 125
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kanzi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Апрель 2007 13:12
Помню проект на ControlNet (контроллеры Allen-Bradley), так там обмен с несколькими сотнями дискретных каналов занимал 1 мс (аналоговые сигналы, вроде бы, за 15 мс)
Наверх
Александр Горский Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 04 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 206
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Александр Горский Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Апрель 2007 14:26

Есть более быстрая альтернатива Modbus-у - PROFIBUS. Правда максимальное количество станций на ней 125. Однако без репитеров.

Вообще хороший вариант предложил L-MAX. Станция удаленного ввода-вывода на каждом этаже (возможен вариант использвания AS-интерфейса), один головной контроллер, который связывается со станциями на этажах по PROFIBUS.

Скорость получения информации зависит от количества сигналов, скорости обмена между контроллером и станциями (до 12 МБод) и составляет примерно от 3 до 40 мс (миллисекунд)

Наверх
-Tua- Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 118
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - -Tua- Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Апрель 2007 14:30

Первоначально опубликовано Tigra

Спасибо за советы.Да...полминуты как-то совсем не быстро.В любом случае,получается,что других вариантов нет,в смысле,проще(Lon не интересует,со схемотехникой не разберусь)?
Modbus позволяет адресовать от 1 до 255 узлов,а в моём случае узлов может быть 300-400,в какую сеть всё это можно объединить?

а если 1000 устройств и т.д. естественно тут надо делить на несколько станций на две или три.

Best Regards!
Наверх
/7AXAH Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 25 Апрель 2007
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - /7AXAH Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Апрель 2007 13:25
Недавно делал подобную систему только с учетом ресурсов (счетчики холодной и горячей воды). Использовал наше оборудование "ТЕКОН" www.tekon.ru - дешево и сердито :)
Максимальное число каналов учета - 30720. Диспетчеризация прилагается.
На сайте все написано.

Да, кстати, длина шины данных (витая пара) заявлена 5 Км!!!
При использовании пульта-мультиплексора 1 Км на направление.

Идеальное решение для многоквартирного дома.
Наверх
L-Max Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 25 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 199
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - L-Max Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Апрель 2007 13:06
Первоначально опубликовано Александр Горский

... один головной контроллер, который связывается со станциями на этажах по PROFIBUS.


Скорость получения информации зависит от количества сигналов, скорости обмена между контроллером и станциями (до 12 МБод) и составляет примерно от 3 до 40 мс (миллисекунд)




В таком случае контроллер должен поддерживать два промышленных протокола. Лучше уж тогда узловые станции по Ethernet объединять. На мой взгляд это гораздо проще.
Главный инженер проектов.
"УралРТСофт"
Наверх
Александр Горский Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 04 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 206
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Александр Горский Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Апрель 2007 13:38

Каждый решает сам по какому пути пойти вмеру своих сил и возможностей...

<img border=" src="http://forum.cta.ru/smileys/smiley31.gif">

Наверх
Tigra Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Март 2007
Online Status: Offline
Публикации: 10
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Tigra Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Апрель 2007 23:11
Наверное очень тупой вопрос,подскажите,пожалуйста чайнику.Вот такую систему можно организовать в жилом доме?Нужно объединить более 247 квартирных контроллеров,т.е.больше,чем поддерживает Modbus.Получается,один модуль I-7188 входит одновременно в 2 сети.
Наверх
L-Max Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 25 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 199
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - L-Max Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Апрель 2007 08:36
7188 это не модуль. Это самый настоящий PLC. То есть полноценный контроллер. Конечно Вы можете их объединить в сеть по RS485, но зачем. Ведь есть Ethernet. И общаться будете по Modbus TCP.
Но если софт какой-то самопальный и организация протокола MODBUS TCP затруднительна, то комплектуйте Ш7188 платой с дополнительными портами RS485.
Главный инженер проектов.
"УралРТСофт"
Наверх
L-Max Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 25 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 199
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - L-Max Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Апрель 2007 08:41
К примеру вот так. Но не говорю что это идеальный вариант. Ваше предложение вполне работоспособно.

Главный инженер проектов.
"УралРТСофт"