Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Программное обеспечение
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Intouch и SQL

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
ANDMAN Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 27 Март 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ANDMAN Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Intouch и SQL
    Опубликовано: 27 Март 2007 12:22
Есть следующая проблема: Необходимо вести архивы в Интаче, причем необходимо создать SQL сервер и вести архив в нем.

Установил MSDE из пакета Microsoft SQL server 2000.
Запустил SQL server, c именем AND, servises: SQL server.
Затем в интаче в Alarm DB logger manager пытаюсь к нему приконнектиться. Ввожу имя сервера AND, login:sa, пароль пустой. И ничего кроме "Connection to server not available". Имя компьютера AND. Вроде бы все правильно, но не работает, где грабли?
Наверх
Kanzi Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Сентябрь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 125
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kanzi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Март 2007 13:01
Бывает, что в MS SQL Server'е стоит доступ "Только Windows autote...чёрт, не выговорить", надо сменить на опцию "Windows & SQL"
Наверх
spautomatics.spb.ru Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 01 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - spautomatics.spb.ru Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Апрель 2007 22:45

В одном из readme.txt в корне одного из дисков с MSDE написано, что проблема может возникать, как сказано выше, из-за режима авторизации Mixed Mode. Для исправления ситуации установите MSDE с авторизацией SQL. Для этого запускайте установку с ключем

setup.exe SECURITYMODE=SQL

Постоянный адрес ответа http://spautomatics.spb.ru/kb/Kb/Forum/InTouchMsdeAccess

Техническая поддержка СП Автоматика
http://spautomatics.spb.ru/kb/Kb
Наверх