Автор
Сообщение
flexlogix5434 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Ноябрь 2006
Категория: Albania
Online Status: Offline
Публикации: 134
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - flexlogix5434 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Модем - витая пара - модем
    Опубликовано: 02 Апрель 2007 14:06
Первоначально опубликовано Petrov

Первоначально опубликовано flexlogix5434

2Petrov
боюсь, что в "комитет" бежать рановато:
как бывший сетевик предполагаю траблы с коннектом после ста метров кабеля (в смысле, если длина превысит 100м.)
возможно, проблемы начнутся быстрее...


Не согласен. Если брать ethernet со 100 Мбит/сек, то да. А вот для модема со скоростью, например, 1200 бит/сек - 100 метров - это полная чушь.



прошу прощения, ошибся...
по Вашей описанной схеме предел - метров 15 (не больше) ->
стандарт RS232, почитайте в литературке
ведь общение протекает исключительно по com-портам

p.s.: и скорость здесь абсолютно ни при чем

p.p.s.: и вообще, СРОЧНО провести ликбез по последовательным интерфейсам, я не говорю про глубокие исследования, хотя бы так... по верхам
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой.
Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве.
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Апрель 2007 18:44

Первоначально опубликовано flexlogix5434


прошу прощения, ошибся...
по Вашей описанной схеме предел - метров 15 (не больше) ->
стандарт RS232, почитайте в литературке
ведь общение протекает исключительно по com-портам

p.s.: и скорость здесь абсолютно ни при чем

p.p.s.: и вообще, СРОЧНО провести ликбез по последовательным интерфейсам, я не говорю про глубокие исследования, хотя бы так... по верхам

А что такое, по-вашему, модем? И для чего он вообще нужен-то, не задумывались?

Наверх
flexlogix5434 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Ноябрь 2006
Категория: Albania
Online Status: Offline
Публикации: 134
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - flexlogix5434 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Апрель 2007 19:11
Первоначально опубликовано Petrov


А что такое, по-вашему, модем? И для чего он вообще нужен-то, не задумывались?



г-н Petrov, я Вас просто прошу: прочитайте это:
http://faqs.org.ru/hardw/comm/modemfaq.htm
реально, ответит на все вопросы, и на самом деле стоит особенно обратить внимание на такие понятия, как "несущая частота", "соотношение шумов", "параметры канала"..
хочу предостеречь от преждевременной отмашки типа "да что Вы мне тыкаете в FAQ, я и так все знаю",
на самом деле - все доходчиво и четко изложено,
коллеги, да и Вы, я думаю, меня поддержите после прочтения
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой.
Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве.
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Апрель 2007 19:22

Ну и? Причем тут 15 метров, RS-232 и ликбез по последовательным интерфейсам?

 

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Апрель 2007 15:15

В продолжение темы:

Сегодня пытливые специалисты на объекте проверили сначала на бухте провода длиной 120 м. Скорость - 56кбод. И затем наладили связь и на реальном телефонном плоском проводе, длиной метров 300.

Вот такой малоприятный, наверное, факт.

Наверх
-Tua- Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 118
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - -Tua- Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Апрель 2007 07:08
Первоначально опубликовано Petrov

В продолжение темы:

Сегодня пытливые специалисты на объекте проверили сначала на бухте провода длиной 120 м. Скорость - 56кбод. И затем наладили связь и на реальном телефонном плоском проводе, длиной метров 300.

Вот такой малоприятный, наверное, факт.

Почему, очень даже приятный и более того отвечу за flexlogix5434

"Вот он сайтик то"

Best Regards!
Наверх
flexlogix5434 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Ноябрь 2006
Категория: Albania
Online Status: Offline
Публикации: 134
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - flexlogix5434 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Апрель 2007 12:31
2-Tua-
))))))))))))
я думаю, следует для начала позвонить,
хотелось бы с этого хотя бы пива поиметь
как Вы относитесь к этому коллега? там же вроде около лимона гринов,
я так мыслю, г-н Петров почтит нас с премии-то?[=D>]
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой.
Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве.
Наверх
-Tua- Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 118
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - -Tua- Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Апрель 2007 17:51
Думаю этого все-таки будет моаловато! Вот такой точно малоприятный факт! А вот если заставить работать эти модемы на скорости 100Mbt/s, то точно премия в кармане!
Best Regards!
Наверх
administrator Смотреть выпадающим
Администратор
Администратор
Аватар

Присоединился: 27 Март 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 80
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - administrator Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Апрель 2007 10:47
Господа flexlogix5434 и Petrov, прошу Вас воздержаться от флуда и взаимных оскорблений!
Дальнейшее общение - по существу вопроса!

PS флуд был удалён администрацией!!!
Administrator
Наверх
Semelenov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Октябрь 2003
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 141
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Semelenov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Апрель 2010 12:42
Первоначально опубликовано Petrov

В продолжение темы:

Сегодня пытливые специалисты на объекте проверили сначала на бухте провода длиной 120 м. Скорость - 56кбод. И затем наладили связь и на реальном телефонном плоском проводе, длиной метров 300.

Вот такой малоприятный, наверное, факт.



Если можно - поподробнее (как подключено, какие модемы и т.д.)
Наверх