Нужны радиомодемы для передачи данных в гористой местности на 4-5 км. Может кто использует подобные.
|
|
С Уважением И.Баталов
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Извини, ничего сказать не могу, хочу спросить. Реально ли использовать радиомодемы на бесплатной частоте (которые 433 Мгц, 10 мВт) для организации двустороннего обмена данными. Кто-нибудь делал системы диспетчеризации и УПРАВЛЕНИЯ на таких радиомодемах? |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 09 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да мы использовали радиомодемы с такими параметрами. Проблем не было.
|
|
С Уважением И.Баталов
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вопросов много, прошу поделиться опытом. Мы раньше не использовали, а теперь вот уперлись они нам. Страшновато как-то, устройство практически без каких-либо твердых характеристик, ничего не гарантируется. Какой трафик идет у вас по радиомодему? Скорость передачи данных? Мы сейчас рассматривает три варианта таких радиомодемов, все они вроде как на 2400 бит/с,| но у одного в скобочках! стоит 4800 б/с, а у другого «внешние интерфейсы – 9600 бит/с». Как реально? Использовали ли вы ретрансляцию? Если да, то как это было организовано – программно или был отдельный ретранслятор? Еще есть такая хитрость: модем вроде бы 10 мВт (разрешенный), но усиляется до 100 мВт. Есть такой момент, или вы использовали 10 мВт? Поделитесь, пожалста, я вообще не знаю с какой стороны к этим радиомодемам подходить. В каких условиях (рельеф) использовали и какова реальная дальность связи? У нас задумка: 6-7 объектов в поселке связать с диспетчерским пунктом. Причем обмен данными предполагается двунаправленным. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Посмотрите на http://www.geolink-group.com/ у них есть модем Невод. Широко известное устройство в узких кругах. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 09 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Мы использовали модемы Невод со скоростью 1200 бит/сек (радиоканал). Внешние интерфейсы -9600 бит/сек (связь с контроллером по RS-232). Использовали модемы и как ретрансляторы (программа настройки модема позволяла это делать), т.е. он работал и как модем и как ретранслятор. Местность гористая + промышленная зона. Единственное, что не подходит - мощность слабая (10 мВт) приходится ставить ретрансляторы. |
|
С Уважением И.Баталов
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Октябрь 2003 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 141 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Мы в своей работе использовали слдеующие радиомодемы: 1. MAXON - в принципе неплохая штука. Скорость 2400, качество - удовлетворительное. 2. Самоделки на основе радиостанций MOTOROLA - скорость 1200, качество - отличное. Мощность берёт своё - 10 Ватт всё-таки ! 3. GSM-модемы NOKIA-32 - скорость 9600, качество - ВЕЛИКОЛЕПНО ! Но насколько я знаю - для радиомодемов необходимо разрешение на использование частот. По дальности связи - чем больше мощность - тем дальше 8-). Ну а если серьёзно - необходимо учитывать высоты, на которых ставятся станции или ретрансляторы (консультация у инженера-связиста радиорелейных станций или у военного инженера-связиста). При правильном выборе - и на малых мощностях можно далеко стрельнуть. Но 10 мВт в любых условиях - маловато конечно. 1 Ватт, а лучше 5 ! НО - уже нужна лицензия на частоту 8-( Выбор за Вами. Кстати - советую рассмотреть возможность использования GSM-модемов. В принципе - и дёшево, и сердито. Но конечно это в том случае, если там есть сотовая связь. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Протестировали пару модемов.
Разница в скорости в шесть раз! Притом, что у обоих заявленно одинаковая скорость передачи. Но у того, который быстый (Радиосистемы, Ижевск) нет RS-485, применять можно только в паре с контроллером. Кроме того, хотя и быстрый, но дальность меньше. Медленный (Интеграл+, Казань) стабильно обменивался данными на расстоянии в 2 км, причем антенна валялась на полу в закрытом помещении без окон! В нем явно не 10 мВт, как заявлено. Понравился ижевский (корпус "антивандальный", как танк), но из-за RS-485 придется применять медленные, т.к. хотим с модема сразу на ADAM4000. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Кстати, указанные производители протестировать модемы присылают бесплатно.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Октябрь 2003 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 141 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Насчёт 485 - а как насчёт управления включением/выключением передатчика ??? По 485 - это вообще-то принципиальная проблема ! Прежде, чем начинать передачу, необходимо включить передатчик, выждать время, передать, выждать время и выключить передатчик. Хорошо, если указанные модемы делают это автоматически на основе проверки входного буфера КОМ-порта. А если нет ? По 485 этого вообще не сделаешь - поэтому все радиомодемы сидят на 232 порту. Там это произодит установкой в 1 сигнала RTS в ком-порту. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |