Может у кого-то есть isa.exe, isa_data.exe версии 3.14 для ICPCON i-8437 80MHz? Не позже и не раньше... На icpdas.com самый старый вариант уже 3.17. Буду очень признателен, если кто-то поможет.
На какой адрес высылать?
Спасибо!
letitbe_@progtech.ru
Если не секрет чем примечателен этот релиз? А то мы юзаем данные контроллеры и как раз недавно прошили во все 3.17.
Имеется мертвый контроллер. Мне сказали, что из него случайно удалили autoexec.bat после чего решили перепрошить. Перепрошили версией 3.15. Что вижу теперь я: при старте контроллер успевает показать на дисплее версию прошивки и boudrate, после чего начинает исполнять проект, который стоял на нем во время убийства. Несколько мгновений и контроллер уходит в ребут, ситуация повторяется. На внешние запросы не отвечает. Прошиваешь не изаграфовский проект - все работает, контроллеру хорошо.
Последовательно прошил все версии драйвера для изаграфа, какие смог найти (3.7-3.13, 3.15-3.19). Эффекта нет. Есть подозрения, что во время убийства стоял именно драйвер 3.14, может с ним проект запустистя или хотя бы контроллер начнет пинговаться. Проверю в понедельник.
Если есть у кого-то соображения, будет интересно послушать новичку.
У вас стоит не соответствующая прошивка MiniOS7. А "драйвер" тут не при чем.
З.Ы.
Кто-нибудь уже обновил через китайцев прошивку i-8x37-80 на 3.19???
Первоначально опубликовано wild
У вас стоит не соответствующая прошивка MiniOS7. А "драйвер" тут не при чем.
Спасибо, а откуда это известно? И в чем конкретно глюки? Несоответсвие MiniOS7 чему? Рад буду узнать...
Ведь к драйверу обычно и образ оси прилагается с которым она не должна глючить
Первоначально опубликовано let_it_be
Спасибо, а откуда это известно? И в чем конкретно глюки? Несоответсвие MiniOS7 чему? Рад буду узнать...
Ведь к драйверу обычно и образ оси прилагается с которым она не должна глючить
У нас было две версии платы CPU контроллеров 8437-80. На один из них нормально вставала MiniOS7 идущая с "драйвером", на другом отвечала "неизвестный релиз" и отказывалась выполнять последнюю команду "bios1" из пакетного файла. Это как раз было с версией времен 3.14 (точно релиз не помню). На более поздних версиях "драйвера" проблем не было.
Кстати сбой при загрузке может вызывать битый модуль ввода-вывода. Проверяли?
bios1 выполняется. В понедельник попробую поставить MiniOS7 другой версии (не помню, вроде там 2.01 сейчас). Битый модуль ввода-вывода - маловероятно, но проверю и это.
Напишу, что вышло, в понедельник.
Поставил сначала "драйвер" 3.14. Пишет ошибка 3 renew isa_data.exe. Ставил MiniOS7 ver 2.00 (стояла 2.01) на различные версии isa.exe. Контроллер уходит в ребут как и раньше. Битые модули I/O - исключено.
Что делает isa_data.exe?
Может ли область памяти, в которой находится проект, или сам, поставленный давным давно проект, быть повреждены?
Если можно проект стереть, то как?
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме