Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Программное обеспечение
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

удаленное подключение к OPC серверу

 Ответить Ответить Страница  123 4>
Автор
Сообщение
fakel15 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Март 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 26
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - fakel15 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: удаленное подключение к OPC серверу
    Опубликовано: 02 Март 2007 15:36

Здравствуйте!

У меня появилась такая проблема: есть OPC сервер, работает на операционной системе Windows XP SP2. Подключение и доступ к тэгам на локальной машине происходит без проблем. Но с удаленного компьютера невозможно к нему подключиться (клиентский компьютер тоже работает под Windows XP SP2). При этом на сервере зарегистрированно еще несколько OPC серверов от разных производителей, и ни с одним из них не возможно связаться с удаленного узла. Думаю проблема с настройками DCOM, но вроде настраивал все как по написанному, а результат нулевой.

Если кто-то сможет помоч, буду очень благодарен. Заранее спасибо!

Наверх
sanwork Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 440
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sanwork Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Март 2007 21:18

Хорошо бы узнать какой OPC-клиент (да и сервер тоже) используются для связи.

Но для начала можно попробовать назначить фиксированные IP-адреса (и правильные соответствующие сетевые маски) вручную на обоих сторонах (компьютерах), то-есть отказаться от автоматического назначения IP-адресов в разделе свойств Сетевое окружение ... протокол TCP/IP ... Свойства.

С уважением, SAN.

 

Наверх
-Tua- Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 118
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - -Tua- Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Март 2007 08:48

полностью согласен с sanwork

пропингуйте сначала компьютеры, потом ковыряйте OPC сервера

Best Regards!
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Март 2007 10:03
Но тэги удаленного ОРС сервера, он видит, значит сеть работает, DCOM надо ковырять, что то где то в нем недонастроено.
Наверх
fakel15 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Март 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 26
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - fakel15 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Март 2007 12:15
ну да сеть работает отлично. Адреса фиксированные. => проблемы с DCOM. Тогда вопрос: а какого рода могут быть эти проблемы и как их решать???
Наверх
sanwork Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 440
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sanwork Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Март 2007 15:54

DCOM отличается от COM сетевыми добавками. Но DCOM не лежит где-то в одном месте - это целая цепь служб и об'ектов, основной частью которых заведует Windows (будь он трижды ... здоров). В XP есть служба MTS - Microsoft Transaction Server. Она ответствует за обмен баз данных, в том числе и для OPC, так-как OLE (к коим  принадлежит OPC) примыкает к более обширной технологии обмена баз данных.

Короче, надо пробить работу служб Windows (будь он ... ну ладно) занимающихся обменом данных, запущена-ли MTS, может недоставлены еще какие компоненты. Прохождение DBE между компами можно пробить например с помощью Office-ных программ.

С уважением, SAN.

 

Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Март 2007 06:07
fakel15

Если отбросить проблемы сети, которых у вас явно нет, то единственная возможная причина в подавляющем большинстве случаев когда локально сервер доступен а удаленно нет – проблема безопасности.

Запрещен доступ к серверу , либо вообще запрещены службы DCOM на машине, раз вы говорите что настраивали по манаулу, то думаю, что службу как минимум подняли, а как выглядят остальные настройки системы? Находяться машины домене или в рабочей группе это очень важно, уверены ли в том, что доступ на запуск и подключение роздан пользователю под которым вы подключаетесь с удаленного хоста?

Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Март 2007 06:14

sanwork

Взаимодействие по DCOM вообще никаким боком не зависит от типа адресации, разве что только в том случае, когда используется DHCP Microsoft который уже давно берет на себя гораздо больше чем следовало в плане настроек, хотя для этого требуется его настраивать его ручками. Если только у Вас проблемы с NetBIOS, DCOM не сможет работать, впрочем как и все остальное что его использует…

Наверх
vvvv Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 14 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 27
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - vvvv Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Март 2007 08:45

Была такая же проблема как у автора

Была устранена изменением настройки: Локальные политики безопасности --> Параметры безопасности --> Сетевой доступ: модель совместного доступа и безопасности для локальных учётных записей(Надо выбрать - Обычная)

Наверх
fakel15 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Март 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 26
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - fakel15 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Март 2007 11:15
Спасибо...попробовал все! Ничего не помогло. Странно, когда клиент пытается подключиться к удаленному серверу выдается ошибка: Failed to execute OPCENUM. Посмотрел что такое OPCENUM, оказался exe'шник в System32. Может ошибка где-то здесь. В самом начале на стороне сервера и клиента поставил OPC Core Components 3.00. Насколько понимаю все важные библиотеки идут вместе с ним в комплекте.
Наверх
 Ответить Ответить Страница  123 4>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz