Как вы считаете, можно ли использовать обычный компьютер на производстве? Промышленные вероятно надежнее, но цены и сроки поставки просто убивают.
Вот и возникает вопрос, а на сколько промышленные надежнее? Что будет, если взять обычный ATX с обычной материнской платой, посавить туда промышленную плату ввода/вывода и все это установить в электрошкаф с вентилятором, будет ли он надежно работать в круглосуточном режиме, если вибраций, критических температур и пыли нет? |
|
Действительный член Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
|
Вспоминаю разговор с начальством пару лет назад о промышл.компьютере Advantech'а. Смысл в том, что промышленный - он надежней, потому что не имеет вращающихся частей. Пришлось сознаться, есть - вентиляторы и на процессоре и в блоке питания, и винт обычный нотебучный. Вот так. |
|
Участник Присоединился: 13 Май 2005 Online Status: Offline Публикации: 61 |
|
Согласен, вентиляторы и в промышленных тоже есть.
Накопитель можно и Flash_IDE поставить - недорого, а вот платформа -вопрос. |
|
Действительный член Присоединился: 18 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 275 |
|
Есть ряд особенностей, которые все-таки отличают промышленные компьютеры от офисных. 1) промышленные корпуса как правило сконструированы так, что машине гораздо меньше страшна пыль, влага, продолжительные механические и вибрационные нагрузки. 2) пром. блоки питания работают в диапазоне питающего напряжения от 95 до 264В или от источников постоянного тока. Причем они могут дублироваться. 3) ЖК-мониторы и несколько иные сорта стали в стенках корпуса помогают в случае электромагнитных помех. 4) есть еще всякие рюшечки типа вентиляторов с горячей заменой, аммортизированных крепления для HDD, сменных фильтров у вентиляторов и проч. Если уж так необходимы конкретные цифры, то вот беру, что под рукой - каталог пром. компьютеров БАРС от ПЛКСистем: удар (до 15g), вибрация (к примеру до 1,5g при частоте от 17 до 640 Гц) и т. д. и то прочее. У офисных ПК таких данных попросту не найти. Хотя конечно вопрос - а нужны ли все эти возможности в конкретном применени, на конкретном объекте? ЗЫ: Из личного опыта - по Москве есть куча РТС, где у операторов стоят офисные ПК. На 2-3 года их как правило хватает. Дальше начинают по одному "вылетать". Это при круглосуточной работе, но в помещении, где каждодневная влажная уборка, а КИПовцы раз в неделю специально для этого купленным пылесосом (пылесос, впрочем, обычный) пытаются высасывать пыль из системных блоков. Так что вопрос скорее философический - делать как надо или как получится |
|
Действительный член Присоединился: 18 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 275 |
|
Да, еще один немаловажный момент: уважающие клиентов фирмы собирают и тестируют промышленные компьютеры по специально разработанным инструкциям. И в тесты входят продолжительная работа при повышенных температурах, работа при напряжениях питания во всем указанном производителем блоков питания диапазоне, проверка на виброустойчивость, электромагнитную совместимость и т. д. Таким образом, если какие-то комплектующие были " с гнильцой", то у них есть большой шанс быть отбракованными до отгрузки компьютера клиенту, еще на стадии тестирования.
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
|
Но и после разнообразных тестов в промышленных ПК могут быть глюки. Пример из моей собственной практики: купил наш завод в Прософте промПК производства Фаствел, привез я его, а CD не работает. Стал смотреть, что к чему. Оказалось, что он подключен обычным IDE шнурком, для удобства крепления согнутым в "три погибели". После замены шнурка, дефект ушел. |
|
Действительный член Присоединился: 18 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 275 |
|
Согласен, тоже натыкался на такие вещи. К примеру был случай, когда у ПК не работали USB-порты, он с завидной регулярностью подвисал и т. д. Как выяснилось, причина была в бэк-плейне (скорее всего где-то на "дорожке" микротрещина). И тут вина сборщика - он не провел необходимых тестов, иначе заменил бы бэк-плейн еще при тестировании. И в дополнение к моему предыдущему посту укажу, что в той же инструкции по сборке обязательными пунктами должны быть указано тестирование всей периферии и всех портов. И, само собой, не только декларировать эти моменты, но и исполнять. |
|
Действительный член Присоединился: 09 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 187 |
|
У нас с офисными компьютерами, работающими круглосуточно, возникали следующие проблемы: 1. Переставали работать вентиляторы на процессоре. 2. Через несколько лет начинали сыпаться винчестеры. 3. После проведения ремонта в помещении, где они стояли, из них приходилось килограммы пыли выгребать. Сейчас ставим только промышленные, но с ними то же проблемы бывают. |
|
Участник Присоединился: 13 Май 2005 Online Status: Offline Публикации: 61 |
|
Конечно хочется сделать все правильно, промышленные дорогои и если что не так срок поставки обычно больше месяца, а вот если обычная материнка полетела - в любом магазине навалом за 100$.
Что касается пыли можно фильтр в электрошкаф поставить кде будет корпус РС, про вибрации вообще молчу - их нет. Вентилятор на процессор можно поискать промышленный (правда не знаю есть ли такие), блок питания тоже можно промышленный, а накопитель -Flash, благо работать будет все под DOS. Остается материнская плата - в которой я сомневаюсь. |
|
Действительный член Присоединился: 18 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 275 |
|
А это кстати еще вопрос - что дешевле. Купить ЗИП или шкаф делать с вентилятором, фильтрами и т. д... Тем не менее, да - видел "промышленные" ПК, в которых стоял ASUS P5LD2 - ничего, работали. В любом случае, Вам никто не подпишется под тем, что офисные комплектующие тождественны промышленным. Надо понимать, что любые подобные замены - только на Ваш страх и риск. Процесс выхода из строя всегда вероятностный. Повезет или нет - заранее никто не знает |
|
Ответить | Страница 123 5> |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |