Вопрос может глупый
![]() Можно ли сделать MODBUS RTU мультимастерной сетью. Точнее: у меня есть три контроллера, и все три "мастер", мне необходимо одним осуществлять чтение(запись) из(в) два других.. Может ли мне помочь I-7188? Заранее спасибо.. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 18 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 275 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Это одномастерная сеть. Расскажите пожалуйста поподробней - зачем Вам использовать три "мастера" в одной сети? Откуда такое ограничение, что нужны именно "мастера"? Варианты выхода из положения скорее всего есть, но хотелось бы понять структуру сети и каковы коммуникационные возможности используемых контроллеров (кол-во портов, возможности настройки мастер/слейв по каждому). |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 16 Февраль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Две в принципе идентичных системы управления. Контроллер, два порта modbus: один порт (master) используется для связи с частотником, второй порт (slave) для панели оператора (панель является мастером).
А третий контроллер используется как удаленный ввод\вывод, т.е. сбор информации и управление двумя другими. Программы в двух первых контроллерах уже отлажены и работают, лезть в них возможности нет. Т.е. необходим некий внешний маршрутизатор... |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 18 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 275 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Теперь понятно. Что ж, раз в существующие контроллеры залезть нельзя, тогда - да, Вы правы, I-7188 может помочь. К примеру первый СОМ-порт является слейвом для первой панели, второй СОМ-порт - для второй панели. Четвертый СОМ-порт - слейв для Вашего удаленного контроллера. Третий СОМ-порт можно использовать в качестве мастера для слейв-портов обоих существующих контроллеров контроллеров.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 16 Февраль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо. А случайно ни у кого нету примеров написания программ для i-7188? желательно с modbus'ом.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |