Доброе время суток! Вот такая у меня встала задача: необходимо подключить термопреобразователи ТСМ к нормализатору сигналов ИПМ0196. Нормализатор поддерживает только 3-хпроводную схему, а при ее использовании нужно, чтобы все провода имели одинаковое сопротивление. Раньше для этой задачи мы вручную мотали манганиновые катушки сопротивления.
Суть вопроса - существуют ли прецизионные подстроечные резисторы, способные удерживать свое сопротивление при изменении температуры окружающего воздуха? Может есть другое решение проблемы?
А почему у вас провода имеют разное сопротивление?
Далее, если применить резисторы, то провода ведь всё-равно останутся?
Но при этом будет согласовано сопроливление в линиях и схема измерения будет работать (более-менее).
Первоначально опубликовано KaRp
Суть вопроса - существуют ли прецизионные подстроечные резисторы, способные удерживать свое сопротивление при изменении температуры окружающего воздуха? Может есть другое решение проблемы?
Есть. Использовать преобразователи R/I встраиваемые с небольшой доработкой в корпус термопреобразователя сопротивления, так называемая "таблетка". Производитель, по-моему JUMO
Естественно, что для вторичного прибора нужно что-нибудь меряющее ток.
Совершенно с Вами не солидарен. Любая таблетка сопротивление в ток тоже требует настройки на ноль и крутизны преобразования. Используя кабель, а не провода имеем более-менее одинаковое сопротивление жил. Не существует подстроечников, дающих точность установки до 3-го знака. Для особой надежности цепей измерения раньше тёр резистивный слой на резисторе нулевкой, увеличивая сопротивление. Теперь всё делается программно.
Извините, если что не так
Программно? Каким образом? Можно поподробнее.
С Уважением, KaRp
Первоначально опубликовано Vasa
Есть. Использовать преобразователи R/I встраиваемые с небольшой доработкой в корпус термопреобразователя сопротивления, так называемая "таблетка". Производитель, по-моему JUMO
Не получится :( Если бы мог добраться до преобразователей, заменил бы их на ТСП с токовым выходом, но они намертво вмурованы в корпус генератора.
С Уважением, KaRp
Первоначально опубликовано Vasa
Первоначально опубликовано KaRp
Суть вопроса - существуют ли прецизионные подстроечные резисторы, способные удерживать свое сопротивление при изменении температуры окружающего воздуха? Может есть другое решение проблемы?
Есть. Использовать преобразователи R/I встраиваемые с небольшой доработкой в корпус термопреобразователя сопротивления, так называемая "таблетка". Производитель, по-моему JUMO
Юмо таблетки у ЭндрессХаузера покупает.
Мы победим Запад!
Первоначально опубликовано KaRp
Доброе время суток! Вот такая у меня встала задача: необходимо подключить термопреобразователи ТСМ к нормализатору сигналов ИПМ0196. Нормализатор поддерживает только 3-хпроводную схему, а при ее использовании нужно, чтобы все провода имели одинаковое сопротивление. Раньше для этой задачи мы вручную мотали манганиновые катушки сопротивления.
Суть вопроса - существуют ли прецизионные подстроечные резисторы, способные удерживать свое сопротивление при изменении температуры окружающего воздуха? Может есть другое решение проблемы?
Неужели трехпроводка еще применяется? В чем выгода? В проводах?
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме