Выбор датчика уровня |
Ответить | Страница <1234> |
Автор | |
Действительный член Присоединился: 01 Ноябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 217 |
Опубликовано: 27 Февраль 2007 22:05 |
Мария! Я сам когда то был молодым, вас прекрасно понимаю. На разделение сред разной плотности может работать только ультразвуковой радар(???). Следует учитывать, что мазута без воды не бывает. Эксперименты штука нужная, но приходит час, когда спросят - а где выполненная работа. Мерить гидростатическое давление уже не модно? А что такое уровень псевдокипящей жидкости? Да, чисто теоретически можно настроить радар на что то там, но работают они все по первому отраженному сигналу.
|
|
Извините, если что не так
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок Присоединился: 07 Март 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 2 |
|
В принципе в данной задаче возможно использование поплавковых ууровнемеров. KSR Kuebler выпускает уровнемеры так же для агресивных сред из пропилена, ПВХ, второпласта и из нержавеющей стали с покрытием. http://www.rivalcom.ru/catalog/ksr/urov/ Для выбора уровнемера необходимо знать: Диапазон измерения, давление, плотность среды.
|
|
Новичок Присоединился: 13 Февраль 2007 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 20 |
|
Предложеные уровнемеры со струной. У нас проблематичная среда. Любая струна очень быстро обрастает. Для радара - не хватает мощности пробить пар при низком уровне жидкости. Кто-нибудь может дать ссылку на простой поплавковый уровнемер |
|
Новичок Присоединился: 13 Февраль 2007 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 20 |
|
Именно поплавковый, а не буйковый
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок Присоединился: 07 Март 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 2 |
|
По данной сылке нет буйковых уровнемеров. Мы предлагаем поплавковые магнитные уровнемеры, которые в сравнение с буйковыми уровнемерами имеют следующие плюсы: погрешность при изменение плотности в несколько раз меньше чем у буйковых; энергонезависимые показания по месту (байпасный указатель уровня); высокая точность, повторяемость (магнитострикционный датчик уровня FFG). Наши заказчики очень часто используют уровнемеры на сырой нефти, в частности байпасные указатели уровня. Можно данную задачу решить и погружным уровнемером, поплавок в таком случае будет иметь увеличенный зазор. К примеру диаметр зонда датчика 12 мм, а у поплавка 23 мм. |
|
Новичок Присоединился: 13 Февраль 2007 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 20 |
|
По данной ссылке поплавковые уровнемеры имеют трубу скольжения. В ней вся проблема. 10 мм зазора не спасет. В пульпе он продержится от силы месяца три.
Раньше стоял поплавковый уровнемер в котором поплавок болтался в успокоительной трубе на цепи. |
|
Новичок Присоединился: 13 Февраль 2007 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 20 |
|
По мере заростания поплавок вытягивался и нарост оббивался молотком
|
|
Новичок Присоединился: 29 Март 2007 Категория: Brunei Darussalam Online Status: Offline Публикации: 2 |
|
Предлагаю на опытную эксплуатацию буйковый уровнемер "Сапфир -22МП-ДУ", с тензопреобразователем и индикацией. Выпускаем такие же приборы но с датчиком Холла, но они менее точны. Если интерес есть пишите на sge@skb.ryazan.ru |
|
Новичок Присоединился: 18 Апрель 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 1 |
|
Здравствуйте. Ищу отзывы о радиоизотопных приборах. Помогите кто чем может. У нас планируется замена РИП (старые отработали свое). |
|
Новичок Присоединился: 26 Ноябрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 10 |
|
Александр, скажите а сколько у ваших РИП срок эксплуатации и недорого ли выходит заменить все датчики разом. И второе - как понимаю мы с вами проходим по одному ведомству (АЭХК УЭХК), требуется ли у вас какая то сертификация приборов (для АЭС, для минатома)? |
|
Константин
|
|
Ответить | Страница <1234> |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |