TREI и с чем его едят |
|
Получено задание на проектирование пасосной
Заказчик гдето видел контроллеры TREI и типа ему понравилось. В сети информации почти нет а то что есть сплошная реклама (причём к моему удивлению на их сайте нашёл ссылку что они делали обьект который АСУчило наше предприятие и близко там небыло их контроллеров, хоть посмотрели бы на них в живую )
кто с ними работал подскажите что за подводные камни нас ждут? По идее хотим переубедить заказчика использовать AllanBred |
|
|
Нет предела совершенству, на этом и зарабатываем.
|
|
![]() |
|
|
Весьма неплохая техника, в частности серия 5В-02. Программируется на ISAGraf, можно и на С писать, т.к. процессоры РС-совместимые. У нас куча используется в противопожарной автоматике уже 5 лет- проблем нет. Есть резервирование процессоров. Один недостаток - дорого! Хотя если сравнивать с Сименсами - примерно наравне. Что мне особо нравится - фирма разрабатывает монтажную документацию и выпускает скомпонованный шкаф, только подключай датчики и исполнительные механизмы.
|
|
![]() |
|
|
Да и ещё один плюс - наличие всех возможных сертификатов и свидетельств! |
|
![]() |
|
|
Мощный контроллер (5В-02). Много применяется в энергетике, для создания АСУТП энергоблоков. Кроме перечисленных целевых систем программирования, есть еще система КРУГОЛ от ЗАО НПФ "КРУГ" (www.krug2000.ru) ОС - QNX, Linux.
С Симатиками сравнивать некорректно - это не PLC. Что за насосная? |
|
![]() |
|
|
Да с лицензиями у них очень хорошо :)
Я пообщался с ребятами с севера говорят у них довольно регулярно летят мезонинные модули а так без особых проблем |
|
|
Нет предела совершенству, на этом и зарабатываем.
|
|
![]() |
|
|
Я тоже ребята с севера - у нас ничего само не летело, всё только если КИПцы прислали... А с КРУГом они вообще в одном здании живут |
|
![]() |
|
|
Я видел эти контроллеры, если мне изменяет память, на Уфимских ТЭЦ. Работает у них все нормально. Не жаловались.
|
|
|
Главный инженер проектов.
"УралРТСофт" |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |