    Опубликовано: 16 Январь 2007 10:38

Добрый день всем посетителям форума.

Помогите мне пожалуйста!!!!! Меня интересуют экстремальный регуляторы (или экстремальные системы регулярования). Скажите, в наше время кто-нибудь сталкивался с такими? Если да, то, может быть, кто нибудь знает производителя, который занимается такими системами регулирования.

Заранее спасибо! Очень жду вашей помощи!!!!  

Наверх
Kanzi Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Сентябрь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 125
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kanzi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Январь 2007 10:49

А почему не хотите завести формулу управления в ПЛК?

Наверх
maria Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Январь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - maria Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Январь 2007 12:53
Уже думала по этому поводу. Просто ПЛК не подходит. Дело в том, что объект, который нужно регулировать, сложен (ректификационная колонна). И регулируемый параметр, во-первых, зависит от многих входных потоков и, во-вторых, имеет экстремальную зависимость и его, соответственно, надо поддерживать около максимума. 
Наверх
Astilya Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Декабрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 275
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Astilya Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Январь 2007 13:19

Вряд ли Вы найдете подобное устройство в виде самостоятельного решения.

Альтернатива - контроллеры. Ваше "во-первых" для них не является проблемой. Сколько нужно подключить датчиков, столько и подключите.

"Во-вторых" - безусловно критичнее. На многих ПЛК, в которых к примеру реализован язык релейной логики и математика поддерживает только элементарные арифметические функции, такую схему регулирования не реализовать. А вот те контроллеры (к примеру pc-based), в которых программирование ведется на языках высокого уровня (к примеру С) подобную схему реализовать можно.

Вопрос тут уже будет стоять не о возможностях контроллера, а о сложности написания и отладки прикладной программы.

Наверх
L-Max Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 25 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 199
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - L-Max Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Январь 2007 13:38
Можно использовать ПЛК, который не надо программировать на С. Isagraf достаточно удобная система разработки (ну ладно... много претензий, но все же). На ее базе мы делаем достаточно сложные контуры регулирования.
Другое дело кто из производителей контроллеров ее поддерживает. ICPDAS... Поддерживает. Прекрасно. Вот только возникает вопрос с надежностью такой системы.
Главный инженер проектов.
"УралРТСофт"
Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Январь 2007 14:44

Первоначально опубликовано maria

Уже думала по этому поводу. Просто ПЛК не подходит. Дело в том, что объект, который нужно регулировать, сложен (ректификационная колонна). И регулируемый параметр, во-первых, зависит от многих входных потоков и, во-вторых, имеет экстремальную зависимость и его, соответственно, надо поддерживать около максимума. 

Вы ошибаетесь, в этом случае поможет только ПЛК. Тем более что у многих топовых производителей контроллеров уже созданы инструменты для решения таких задач. А жестко запрограммированные регуляторы (даже модульные) ориентированы на более стандартные задачи, чем у вас.

Наверх
maria Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Январь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - maria Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Январь 2007 16:16
Первоначально опубликовано Pike

Вы ошибаетесь, в этом случае поможет только ПЛК. Тем более что у многих топовых производителей контроллеров уже созданы инструменты для решения таких задач. А жестко запрограммированные регуляторы (даже модульные) ориентированы на более стандартные задачи, чем у вас.

Возможно вы и правы... В таком случае, может быть вы можете привести пример таких производителей или дать какую-нибудь ссылочку... Буду вам очень благодарна!

Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Январь 2007 17:50

Производители известны: Сименс, Эллен-Брэдли, Омрон, Шнайдер...

А по рекомендовать, что-то конкретное не могу - очень мало информации. Проще отталкиваться от того чьи контроллеры у вас уже используются.

Наверх
Nekit Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 04 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 80
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nekit Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Январь 2007 20:45
Собираюсь заниматься автоматизацией ректификационной колонны, контроллер PC-совместимый ThinkIO плюс система WAGO-IO. Помоему реализовать можно что угодно. Среда разработки ПО Codesys. Единственная проблема цена проекта.
Наверх
Chupakabra2 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 19 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 136
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chupakabra2 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Январь 2007 16:54

Производитель National Instruments. www.ni.com www.labview.ru

Железо: PLC Field Point или cRIO. Последний обеспечивает очень высокое быстродействие не доступное традиционным контролллерам. Алгоритмы управления можно реализовать любые.

http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all/988CC9C908BB858786256F8F0054D313

Софт для программирования plc и друших задач (анализ данных моделирование) LabVIEW.

Цена проекта- это не проблема это решение проблемы