Не пойму что случилось, при обращении к адаму через терминал он мне отвечает " *unsupported minibios call int 06", что делать???
Заранее благодарен. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Октябрь 2003 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 141 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Скорее всего Ваша версия Адама использует процессор RDC8000. При работе с ним возникают проблемы с умножением и делением длинных чисел. Проблема решается довольно просто - в исходный код Вашей программы достаточно добавить первой строчкой следующий код Test8086 := 0; (если конечно Ваша программа написана на Си или Паскале) |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |