![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 28 Декабрь 2006 13:51 |
|
Требования: + основные функции SCADA (графика, тренды, алармы). + кол-во точек ввода-вывода 64 для проекта. Расширяться не будет. + Обязательно с поддержкой OPC DA 2.05 И, вот! (Бюджет ограничен.): + На объекте уже есть компутер. И для снижения стоимости хотелось бы его использовать. Но он не очень производительный: офисный PII - 433 Мгц, типа того. Поэтому должна есть мало ресурсов ПК. + Низкая стоимость пакета - до 15000 руб. Хотелось использовать MasterScada, но на тот ПК не потянет. Genie по всем параметрам вроде подходит, но у неё вроде нет поддержки OPC? LabVIEW подойдёт? (поддержка ОРС + малая стоимсть) (ProSoft, можно считать официальным запросом).
Какие-нить пакеты удовлетовряют этим требованиям? PS, если придётся покупать ПК, то будем использовать MAsterSCADA ))
Посмотрел http://www.prosoft.ru/products/brands/advantech/html/Advantech_Products_2/advantech_products_2_121.htm Поддержка ОРС есть, осталось стоимость выяснить |
||
Атол-М, г.Пермь
|
||
![]() |
||
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() Присоединился: 02 Август 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 110 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Те ADAMView ))) |
||
![]() |
||
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 18 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 60 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Можно проверить Genesis32 V7 или V8. В любом случае больших системных ресурсов не требуется. Можно скачать демо-версию от сюда ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Software/ICONICS/GEN32/CD/V8/GEN32%208.02%20International%20CD%20Russian/ и проверить в работе. После чего выбрать нужные модули и определиться с ценой. Демо-версия после активизации лицензии становится полнофункциональной системой на 30 дней. В отношении ОРС, поддерживается все! (DA, A&E, HDA). |
||
![]() |
||
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() Присоединился: 02 Август 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 110 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Спасибо, дистр Genesis 8.1 есть... есть также прайс на неё. Вот оттуда: "Номер для заказа - GEN32-75 Краткое описание продукта - GENESIS32 - 75 точек ввода-вывода USER - 1852.31 EUR " Конечно, SCADA очень ... неплохая, но, к сожалению, её использование в данном проекте вряд ли целесообразно по экономическим соображениям. |
||
![]() |
||
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 18 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 60 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Тогда можно попробовать AStudio от Advantech находится здесь ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Software/AStudio/ Правда поскромней GENESIS32, но в данном случае эта SCADA может быть весьма полезна и приемлема. |
||
![]() |
||
![]() Участник ![]() Присоединился: 01 Ноябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 51 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Огласите "малую стоимсть", уж очень интересно стало. |
||
![]() |
||
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
При наличии умения писать программы, можно написать такую Скаду за месяц. Необходимы: среда разработки (например BDS2006) и компоненты для поддержки стандартов OPC (например IOComp). 15000 можно взять в качестве оплаты. Компьютера с указанной выше производительностью хватит (проверял лично).
|
||
![]() |
||
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() Присоединился: 02 Август 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 110 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Среда разработки есть, IOComp тоже куплены, опыт создания подобных небольших проектов на Delphi есть. Много времени может занять рисовалка объекта контроля, SCADA в этом случае сильно и помогла бы. Прикинул - на разработку данного проекта на Delphi уйдёт около 20 раб дней (месяц) + отладка на объекте => с небольшим запасом беру до 2-х месяцев на разработку ПО. Стоимость месяца программиста = зп программера + постоянные расходы (аренда раб места, стоимость э/энерг, амортизация пк + ...) = 40 000. По опыту: в MasterSCADA подобный проект сделал бы за 3-5 дней. Таким образом, экономия во времени - ок 15 раб дней => экономия до 30 тр. Вот и стоимость скады должна быть в этих пределах (MasterSCADA подходит). Но появилось ограничение на ресурсоёмкость. К тому же надо учитывать время на освоение новой скады. В принципе, SCADA - не самый сложный программный продукт, но чтобы его освоить на достаточно хорошем уровне, надо время. Вот поэтому и смотрю в сторону AdamVIEW: 1) функциональность SCADA; 2) очень низкая стоимость; 3) надеюсь, малое время освоения - несколько дней. Вот и хотелось бы узнать, есть ли ещё подобные небольшие SCADA ... с сопоставимо малой стоимостью? |
||
![]() |
||
![]() Участник ![]() Присоединился: 01 Ноябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 51 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Обычно прикидки "на дельфи", "столько-то рабочих дней" дальше потраченного впустую времени и денег заказчика не уходят. Откуда у вас такие жесткие стоимостные рамки? Может там и автоматизиция за хвост притянута?
Технико-экономическое обоснование делали? |
||
![]() |
||
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() Присоединился: 02 Август 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 110 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
В закончившемся 2006 реализованы 2 проекта примерно такой же сложности (или простоты) как раз на Delphi. Опираясь на этот опыт, и сделана оценка времени разработки для данной задачи.
Проект относительно небольшой и, главное, заказчиком выступает руководство цеха, а не самого предприятия (хотя предприятие - нефтеперерабатывающий завод). Одно из хочу: "в цехе есть уже ПК, на кот. работает программа вибродиагностики. Очень не хотелось бы оборудовать второе место оператора. Можно ли сделать ПО для нашей системы на том же ПК?" Хотя счас склоняюсь к мысли, что проще купить новый (офисный) системник тыщ за 20 вместо старого, да и сделать на MasterSCADA. |
||
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |