Всех с наступающим Новым годом!! Но и в канун праздиков продолжаю мучиться с octagon пк,а точнее с контроллером 5066.Проблема вот в чем: соединяю свой комп с этим контроллером через com( нуль-модем адаптер сам спаял)включаю, смотрю через hiper terminal результат..информация идет, но не стандартная загрузочная, а набор символов...Пробовал менять скорость обмена( не 9600 поставить, а другие) ноль-реакция...символы другие идут и все..Кодировка тоже ничего не дает.Может кто посоветовать что хорошее, или объяснить в чем причина? Заранее спасибо. |
|
Лучше прогореть, чем угаснуть
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Ноябрь 2006 Категория: Albania Online Status: Offline Публикации: 134 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
под каким терминалом выходил? v100?
кодировка: ANSI, ANSIW... ? |
|
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой.
Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Проверь правильно ли спаял, видел набор беспорядочных символов в терминале именно при неправильной распайке |
|
Сергей
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 24 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Проверь правильно ли спаял, видел набор беспорядочных символов в терминале именно при неправильной распайке
Проверил.Все вроде нормально.Там же три контакта всего 2-3, 3-2, 5-5 для 9-pin com порта.Может только если только контакта нет.. проверить надо, но на вид все отлично... есть предположение, что кто-нибудь перемычки поменял.. проверить нужно..есть у кого-нибудь их базовое расположение???завтра попробую.. |
|
Лучше прогореть, чем угаснуть
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 24 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
??? hiper-terminal стандартный из-под windows.если точнее, там милениум стоит..но пробовал и xp.. кодировка oem/dos ... но там и выбора больше не дают.... |
|
Лучше прогореть, чем угаснуть
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 24 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
[/QUOTE] Проверь правильно ли спаял, видел набор беспорядочных символов в терминале именно при неправильной распайке [/QUOTE]
Проверил.Все вроде нормально.Там же три контакта всего 2-3, 3-2, 5-5 для 9-pin com порта.Может только если только контакта нет.. проверить надо, но на вид все отлично... есть предположение, что кто-нибудь перемычки поменял.. проверить нужно..есть у кого-нибудь их базовое расположение???завтра попробую.. |
|
Лучше прогореть, чем угаснуть
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
С октагонами не работал, по опыту работы с платами фаствел знаю вот чего. В разъем COM порта на плате втыкается проводок от COM порта компьютера(перемычка между мат. платой и разъемом на задней стенке), так вот там есть разные варианты распаек (2-3-5, 3-5-9). Пока я с этим не разобрался, очень долго мучился с непонятными символами в терминале...
|
|
Сергей
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 24 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
хм... ты имеешь ввиду выкидыш сом-порта??? ну т.е. грубо говоря переходник с 10-ти ячеечного разъема на плате к 9-pin порт??или я не о том думаю?? |
|
Лучше прогореть, чем угаснуть
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Hi!
Предположим, что у Вас всё, что касается настроек на РС выполнено верно - скорость, порт и пр. Тогда остается следующие (цитата из нашей внутренней инструкции): "Если не удается установить, какая скорость установлена на MicroPC, следует выключить его питание и удалить перемычку W3[1-2]. При этом гарантируется, что скорость после включения питания MicroPC будет установлена в значение 9600. Установите эту же скорость на ПЭВМ указанным выше способом." |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Самое оно. |
|
Сергей
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 123> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |