![]() |
Modbus ASCII на ПЛК Овен 150 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 18 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 19 Декабрь 2006 15:55 |
Может ли ПЛК Овен 150(Master) прочитать переменную по протоколу Modbus ASCII из контроллера Термодат(Slave)? Для организации связи по протоколу Modbus необходимо лишь задать параметры интерфейсов, адреса приборов и ячеек памяти. Сложность, если не считать субъективных причин, заключается в том, что Modbus-адреса нужных переменных имеют шестнадцатиричные адреса, превышающие 0хFF. При попытке указать адрес превышающий 0хFF в поле Regiser Address модуля Register Input Modul[Var] среда разработки CoDeSys даёт сообщение Value not valid. Получается, что нельзя прочитать параметры с адресами превышающими 0хFF. Кто-то может прояснить эту ситуацию
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 18 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Для интересующихся ответом на этот вопрос сообщаю то, что узнал от разработчиков программного обеспечения для ПЛК Овен 150. Эта ошибка устранена начичиная с версии 1.30.2, соотв. установите
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |