Мы используем Овен ПЛК73 в больших количествах. Основные подводные камни - это
то, что он слегка "урезанный" относительно свой собратьев из линейки
ПЛК1хх. Об этом указано в РП http://www.owen.by/produktsiya/owen/programmiruemyie_logicheskie_kontrolleryi . Ну а остальное как и у всех: бывает брак,
бывает батарка уже дохлая, может ещё что-то...навскидку не помню. Но все
в разумных пределах. Остальное стабильно)
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 07 Июль 2016 Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Проблема:Есть два контроллера WAGO 750-841 c одинаковыми программами разными адресами(оборудование театра).Один контроллер сдох.Купили новый.Прописал адрес(при помощи сервис кабеля и WAGO Eternet Setting).Как списать программу с исправного контроллера и прописать ее в новый.Буду благодарен за помощь.Спасибо. |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 29 Май 2014 Online Status: Offline Публикации: 85 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Откройте программу через Codesys - Open - PLC (Open project from PLC). Поменяйте необходимые адреса, загрузите в новый контроллер.
|
|
Антон Соколов
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 07 Июль 2016 Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо за помощь!Остался один вопрос--с помощью какой программы можно считать из исправного контроллера проект(у меня нет проекта).Спасибо.
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 29 Май 2014 Online Status: Offline Публикации: 85 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Codesys
|
|
Антон Соколов
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Добрый день.
Списать откомпилированную программу с контроллера через CoDeSys без актуального проекта вряд ли удастся. Однако вы можете через программу настроек включить на исправном контроллере протокол FTP и скопировать готовый проект это три файла в папке PLC. В зависимости от прошивки вход может быть анонимным или со стандартной учеткой пользователь admin pass wago вряд ли его удосужились сменить. ЗЫ: Настройки ПЛК прописываться отдельно через программу настройки, которая как я понял уже есть. Они хранятся в отдельном xml файле и к самому проекту не имеют отношения. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
На всякий случай добавлю, про три файла
![]() *.SDB - файл символьной конфигурации, необходим для разрешения символьных ссылок (нужен для OPC сервера) *.CHK - Файл контрольной суммы проекта используется для контроля версий *.PRG - собственно сама прошивка. Могут быть другие файлы это зависит от сложности проекта. проще перенести их все... |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 07 Июль 2016 Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо за помощь!Как только освободится оборудование попробую.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 25 Июль 2016 Online Status: Offline Публикации: 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Можешь еще вот это глянуть http://www.mege.ru/catalog/ustroystva_plavnogo_puska/
|
|
Ты не ты, когда никогда
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница <1 234 |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |