Подключение ADAM-5511 через ADAM-5000/TCP |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 15 Декабрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 15 Декабрь 2006 14:59 |
Спасибо за ответ Siber! Но хочется небольших уточнений Если я правильно понял имеется ввиду адрес, установленный Dip-переключателями на обоих устройствах Но как организовать доступ к регистрам Modbus/RTU-устройств с host-машины по Modbus/TCP ??Т.к. утилита ADAM-5000TCP-6000 Utility видит только сам ADAm-5000/TCP, настраивает скорость обмена. как увидеть эти регистры?? Ответьте пожалуйста подробнее, не сочтите за труд. Заранее благодарю!! |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Апрель 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 101 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, правильно поняли. Для работы с регистрами Modbus/RTU устройств можно применить любой доступный (в том числе в интернете) Modbus-MASTER или OPC-сервер с поддержкой Modbus/TCP.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 24 Апрель 2007 Online Status: Offline Публикации: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть 5510 и 5000/ТСР, чтобы делать диспетчеризацию по ТСР обязательно они должны общаться между собой по Modbus? PLCNet не покатит?
Заранее спасибо |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 18 Май 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Прошу прощения, что поднимаю старую тему, но проблема актуальна для меня на сегодняшний день. Ситуация следующая.
Есть Siemens S7-300 с коммуникационным процессором CP343-1 и своей реализацией Modbus/TCP. Сименс через эзернет соединен с Adam5000/TCP, который в свою очередь соединен с сетью RS485, в которой есть контроллеры ADAM5511. Задача состоит в том, чтобы предоставить симатику доступ к регистрам и Adam5511 и Adam5000. Возможно ли это? И если да, то как это сделать? Спасибо. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |