Контроль предельного уровня в коническом бункере

 Ответить Ответить Страница  <12
Автор
Сообщение
Denis2003 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Март 2004
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Denis2003 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Контроль предельного уровня в коническом бункере
    Опубликовано: 07 Февраль 2007 17:34
Дико извиняюсь......
http://www.prompribor.uralregion.ru/device/skat.html

......в смысле не СКАРТ а СКАТ.
Наверх
Сергей Васильков Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Август 2007
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Сергей Васильков Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Август 2007 17:00
Первоначально опубликовано Yeoryk

<SPAN class=post>Всем привет.
Помогите подобрать датчики/датчик для контроля верхнего предельного уровня тонкомолотой извести (похожа по свойствам на цемент, угол естественно образующейся насыпи 45-50 градусов) в бункере. Бункер содержит 3 загрузочных отверстия, загрузка ведется одновременно. Загрузочные отверстия расположены далеко не в одну линию на расстоянии приблизительно 1,8м друг от друга. Бункер конический (без цилиндрической части) со сторонами 6,3м на 6,3м и глубиной 3,3м. </SPAN>


<SPAN class=post>Подскажите какие датчики лучше взять и каким образом разместить в бункере?</SPAN>




Напиши мне на c-si@yandex.ru -скину каталог,уверен,что вы найдете решение
Наверх
DubAlex Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 28 Февраль 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 212
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - DubAlex Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Сентябрь 2009 11:42

У кого-нибудь есть опыт применения акустических датчиков уровня ЭХО-5 в конических бункерах (сыпучие материалы)? Как они себя показали?

Один из знакомых говорит, что он ставил такие, но они вообще не работали никак. Я засомневался, может он недонастроил их, а может и действительно сами датчики неработоспособны при таких условиях?

Какие мнения еще есть?

Наверх
Serge Pocorny Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 172
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge Pocorny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Сентябрь 2009 10:25
К сожалению, ультразвук, особенно ЭХО, плохо работает с пылью (отложения на мембране). По собственному опыту скажу, что на цементе они работать не будут, другие у них задачи в жизни..
Для таких сред практически незаменимы радарники. У нас большой опыт по Siemens LR200 и даже LR400. У других производителей наверное тоже хорошие, просто опыта нет. Им отложения, пыль, бурление и п.т. не мешают вовсе. Кусается цена... Если есть возможность обойтись сигнализацией уровней - то лучше на этом и остановиться: подойдут вибрационные и лопастные.
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный