Подключение ADAM-5511 через ADAM-5000/TCP |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 15 Декабрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 8 |
Опубликовано: 15 Декабрь 2006 11:48 |
Добрый день!! Нужна помощь по следующему вопросу. Каким образом подключить контроллер(контроллеры) Аdam 5511 к Adam 5000/TCP по RS-485 (по Modbus??, какой софт-утилита) для использования последнего в качестве шлюза в Ethernet аналогично Adam-4572? Возможно ли это?? В мануале Adam 5000/TCP, стр. 3-9 вроде есть рисунок Figure 3-9 Serial Network Connection, но абсолютно не ясно как это осуществить... |
|
Действительный член Присоединился: 15 Апрель 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 101 |
|
Указанная возможность реализуется для случая, когда в сети (подсети) находится один ADAM5000/TCP с фиксированным адресом #1, а другие Modbus/RTU-устройства (ADAM5511) подключены к его порту RS-485 и имеют адреса #2...#33. Доступ к их регистрам осуществляется с host-машины по Modbus/TCP. Скорость обмена по RS-485 для ADAM5000TCP устанавливается в конфигурационной утилите.
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |