Доброго всем дня! Столкнулся со следующей проблемой во время работы с контроллером ВАГО 750-842, в КоДеСис после выполнения команды Логин периодически появляется ошибка "Communication Error (#0): Logout Performed". С чем это связано? И как с этим бороться? За ранее спасибо. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 29 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 293 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Т.е. некоторое время работает, затем обрывается? 1) Вероятнее всего дефект в канале связи с контроллером. Возможно, не совсем точно настроены параметры (например, число стоп бит для RS232) либо проблемы в кабеле, сильные помехи… Можно посмотреть детальнее. В свойствах Gateway сервера (щелкните по его иконке правой кнопкой мышки) включить протоколирование канала связи в файл (logging). По протоколу будет видна оценка качества линии и на каких сервисах рвется связь. 2) Если связь рвется только после запуска программы (Run), а в режиме Стоп работает, то проблема в самой программе, типа циклы бесконечные или зверски длинные и т.д. Пока сторожевой таймер сработает, происходит разрыв связи по таймауту. |
|
Igor Petrov
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |