Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Теория и практика автоматизации
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Полевое питание 24V, или танцы с бубнами над ADAM-4520

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
flexlogix5434 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Ноябрь 2006
Категория: Albania
Online Status: Offline
Публикации: 134
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - flexlogix5434 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Полевое питание 24V, или танцы с бубнами над ADAM-4520
    Опубликовано: 07 Декабрь 2006 15:02
Задачка, по сути своей, тривиальная, и наверняка уже многими локально решенная, но в силу моей природной лени меня откровенно ломает искать что-либо по данной тематике.
Вот собственно предлагаю Вам, коллеги(калеки, стафф, кому как нравится), поделиться соображениями по поводу:
Как подать питание 10-30V на конвертер ADAM-4520 в полевых условиях(надо подцепиться к счетчику в трансформаторной будке), разумеется, на руках - лэптоп, в кармане - пассатижи, в зубах отвертка, ж.. в мыле (!упс!), ну, в общем, джентельменский набор.

p.s.: оглашу сразу один банальнейший вариант, но в силу определенных недостатков продолжаем искать лучшее решение:
2 аккумулятора "Крона", монтируются с выключателем (чтоб экономней было), в принципе, хватает минут на 5-10 непрерывной работы;
   p.p.s.: для "особо одаренных": на фразы типа "попробуй через USB, а мож че получится" посылаю далеко и надолго учить матчасть (чистый USB дает 5V)

Думаем, господа! За изящное решение, с меня - бутылка "Бакарди"! ))
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой.
Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве.
Наверх
Alexander Lokotkov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 27 Ноябрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 22
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Alexander Lokotkov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Декабрь 2006 16:48

Использовать что-нибудь вроде этого.

Наверх
nick_user Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 18 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 54
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - nick_user Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Декабрь 2006 17:04
Или, что то же самое, использовать I-7561.
Наверх
Александр Горский Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 04 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 206
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Александр Горский Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Декабрь 2006 18:49

Глянь здесь http://www.kron.com.ua/conv/#7.

Может что подойдет

Наверх
Vall Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 19 Май 2004
Категория: Zimbabwe
Online Status: Offline
Публикации: 108
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vall Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2006 08:45

Решение простое - добавляешь молоток к своему набору, кладешь адам на трансформаторную будку и с криком Адвантечччч! крошишь эту мыльницу в порошок.

Возвращаешься в офис, берешь 1 т. руб (?) заказывешь и ч/з 3-5 дней получаешь

www.moxa.ru/product/tcc80.html

Питается или никак, или по шнурку (в комплекте) от USB, или ч/з отдельный блок пит. Как правило, на коротке хватает USB.

Берешь Бакарди, курьера DHL, едешь с ним в поле к трансформаторной будке, ну и дальше.. как обычно подцепляешься к счетчику и высылаешь бакарди.

Наверх
flexlogix5434 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Ноябрь 2006
Категория: Albania
Online Status: Offline
Публикации: 134
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - flexlogix5434 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2006 09:47
Товарисчи!! Сэнкс за внимание, а особенно за предоставленную информацию!
По поводу конвертеров 485/usb => спасибо, знал, однако почему и задавал вопрос, потому как "волшебный" конфигуратор СЭТ-4ТМ ни х.. не захотел опросить собсссный прибор (см. выше). На этот счет я как раз поимел "Меркурий-221", выполняющий аналогичные функции.
А вот коллегу Vall'у мне действительно хочется отметить - однако, весчь, скажу я Вам, только
Первоначально опубликовано Vall

Питается или никак, или по шнурку (в комплекте) от USB, или ч/з отдельный блок пит. Как правило, на коротке хватает USB.

несколько неполно, т.к.
Первоначально опубликовано moxa.ru

В отличие от многих других моделей, преобразователи TCC-80 получают электропитание не от внешнего источника, а непосредственно от интерфейса RS-232 по линиям TxD, RTS и DTR. Независимо от уровня сигналов на этих линиях, мощность передаваемого сигнала достаточна для обеспечения бесперебойной работы преобразователя.

что даже куда более симпатичнее, нежели питание по USB.
Жаль, что первозадача (напомню, питание ADAM'а) так и не решена. Минус во всех предлагаемых решениях вполне очевиден - ждать закупки и последующей поставки сего оборудования - весьма томительно )) но..
Тем не менее, Бакарди, как и обещано (пока только виртуально) вручается Vall!!! (ТУШЬ!!!)

p.s.: если выгорит - пересечемся в Москве - вручу!

p.p.s.: жду дальнейших рассуждений на тему, коллеги! )
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой.
Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве.
Наверх
Vall Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 19 Май 2004
Категория: Zimbabwe
Online Status: Offline
Публикации: 108
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vall Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2006 11:06

flexlogix5434: "..пересечемся в Москве.." thanks,

нет уж, лучше Вы к нам, в Сибирь.

Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2006 12:25

flexlogix5434

Если с паяльником дружишь, то попробуй вот это, может это то что тебе нужно :

 

Преобразователь RS232 - RS485 Принципиальная схема

Преобразователь RS232 в RS485 выполнен на интегральной схеме Sipex SP485 (Low Power Half-Duplex RS485 Transceivers)

Sipex SP485

Принципиальная схема преобразователя RS232 в RS485 приведена на рисунке:

RS485

Транзисторы - любые маломощные типа 3102 / 3107. Питание схемы преобразователя RS232 в RS485 осуществляется от COM порта компьютера. Светодиод индицирует наличие +5 вольт.

Питание схемы можно так же организовать на интегральном стабилизаторе 78L05 (не проверялось).

Иногда питание от COM порта получить не удается (зависит от управляющего софта). В этом случае необходим внешний стабилизированный источник питания.

 

Наверх
flexlogix5434 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Ноябрь 2006
Категория: Albania
Online Status: Offline
Публикации: 134
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - flexlogix5434 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2006 13:08
AlexM
спасиб, что могу на это сказать,
несколько трудоемко, но вполне, хотя тут же возникает пара вопросов:
скорость обмена по дэфолту? (никаких "регуляторов" или "перемычек" я не обнаружил на схеме)
и какие резисторы (мощность)?
а так - ничего вариант, но.. Moxa мне пока нравится больше :)
я ж ленивый )))

Vall
ээх.. ё-маё, ну, я в ближайшее время только в Омск собираюсь.
пару месяцев назад катался несколько раз: Вартовск, Радужный, Сургут, Юганск, вот.., пожалуй и вся география))
а ты где зашкерился??
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой.
Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве.
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2006 13:18

Сопротивлюшки на 0,125 или 0,25 Вт, а скорость - какую на 232 выставишь, такая и будет.

Нет, конечно если денег немеряно, то Моха - рульный девайс

Наверх
 Ответить Ответить Страница  12>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition