Уважаемые Участники.
Кто сталкивался с проблемой получения архивных данных
от тепловычислителя СПТ 961 и корректора СПГ 761?
Есть OPC сервер MasterOPC(НПФ "Логика"),в качестве SCADA
использую Genesis32 v8. Пробую читать архивы TrendWorX-ом
TrendWorX перейдя в исполнение надолго "зависает" и возвращает значение тега "#####" в любой момент времени.
Немного больше повезло с Iconics BizViz v 8.02.
ReportWorX позоволяет получить значения исторического тега,но только в конкретный момент времени.При попытке получить значения тега из диапазона дат (например с [число.месяц.год.часы.минуты] по [число.месяц.год.часы.минуты])ReportWorX возвращает значения [*].
Кто что может посоветовать в этой ситуации?
Есть ли альтернатива SCADA и OPC серверу.
С Уважением
Супрун Евгений
Попробуйте ещё как вариант МАСТЕРскаду, она поддерживает OPC DA и OPC HDA, может она сможет прочитать архивы с теплосчетчиков.
Не совсем понятна суть проблемы.
TrendWorX читает уже записаные архивы (записаные в базу данных), пишутся они с устройства через OPC сервер, если OPC сервер работает, то к устройству как таковому вопросов уже быть не может.
В счетчиках СПТ есть свои архивы, пишутся они в память счетчика, если вы хотите их прочитать с помощью TrendWorX, то я об эт ничего не знаю, фирма Iconics наверное тоже.
Сергей
2 s_smirnov
-------------------------------------
Не совсем понятна суть проблемы.
TrendWorX читает уже записаные архивы (записаные в базу данных), пишутся они с устройства через OPC сервер, если OPC сервер работает, то к устройству как таковому вопросов уже быть не может.
В счетчиках СПТ есть свои архивы, пишутся они в память счетчика, если вы хотите их прочитать с помощью TrendWorX, то я об эт ничего не знаю, фирма Iconics наверное тоже.
--------------------------------------
Проблема в следующем:
Я подключаю исторический тег OPC сервера устройств серии "Логика"(MasterOPC) в TrendWorX.
В данном конкретном случае я должен получить тренд среднечасовых значений температуры пара.Но при переводе в режим исполнение поле тренда остается пустым.
Сергей, Вы хотите сказать, что таким образом получить данные нельзя? Если я правильно понял,Вы говорите о создании БД,в которую необходимо записывать значения OPC DA тегов, а потом извлекать их TrendWorX-ом?
Подробный ответ я написал в пейджер, про Genesis32 v8 точно не знаю, но в принципе поняли вы правильно.
Сергей
Обновление в разделе «техподдержка»: Вопрос-ответ:
На Master SCADA мы хотим видеть архивные (часовые, суточные, месячные) значения некоторых параметров с SQL-Server (эти данные получаются при опросе теплосчетчиков и сохраняются в SQL-Server ). Каким образом это можно реализовать. Или обязательно использовать HDA Server Logika, который поддерживает имеющиеся приборы.
Из Вашего вопроса неясно, каким образом данные с счетчиков попадают в базу SQL-сервера. Опишите подробно этот путь.
Обновление в разделе «техподдержка»: Вопрос-ответ:
Продолжение: Данные с тепловычислителей СПТ-961 и сумматоров СПЕ-542 фирмы Логика попадают в SQL-Server через связанные таблицы ACCESS. В таблицы ACCESS данные сохраняются при опросе приборов программой ВЗЛЕТ-СП. В 2007 году мы планируем перейти на OPC-Server фирмы Логика для сохранения текущих и архивных данных с вышеуказанных приборов.
Здравствуйте! Структура, которая будет удоволетворять Вашим требованиям будет выглядеть так: прибор -> ОРС-сервер -> MasterSCADA + БД-коннекторы -> SQL-сервер.
В свое время считывал архивные данные с СПТ960 с помощью программы СПСеть. Далее дело техники - из любой СКАДЫ можно считать данные через ODBC или DDE без проблем... Можно свой OLE или COM написать например на Дельфи, а его экспортировать в СКАДУ.
Первоначально опубликовано AlexM
<FONT face=Arial>Обновление в разделе «техподдержка»:
Вопрос-ответ:
[30-11-2006 12:02] Никитин Михаил Владимирович<FONT face=Arial size=2>:
Категория: Общего характера / разное
На Master SCADA мы хотим видеть архивные (часовые, суточные, месячные) значения некоторых параметров с SQL-Server (эти данные получаются при опросе теплосчетчиков и сохраняются в SQL-Server ). Каким образом это можно реализовать. Или обязательно использовать HDA Server Logika, который поддерживает имеющиеся приборы.
Из Вашего вопроса неясно, каким образом данные с счетчиков попадают в базу SQL-сервера. Опишите подробно этот путь.
<FONT face=Arial>Обновление в разделе «техподдержка»:
Вопрос-ответ:
Продолжение: Данные с тепловычислителей СПТ-961 и сумматоров СПЕ-542 фирмы Логика попадают в SQL-Server через связанные таблицы ACCESS. В таблицы ACCESS данные сохраняются при опросе приборов программой ВЗЛЕТ-СП. В 2007 году мы планируем перейти на OPC-Server фирмы Логика для сохранения текущих и архивных данных с вышеуказанных приборов.
Здравствуйте! Структура, которая будет удоволетворять Вашим требованиям будет выглядеть так: прибор -> ОРС-сервер -> MasterSCADA + БД-коннекторы -> SQL-сервер.
Здравствуйте. У меня система прибор -> ОРС-сервер -> MasterSCADA + БД-коннекторы -> SQL-сервер.. В SQL падают часовые значения правильно, а вот суточные падают но не за полные сутки. Ошибку найти не могу (((( поделитесь опытом. И еще иногда из часовых архивов выпадают значения по нескольку часов... если считывать через СПСеть все значения есть
[/QUOTE] Здравствуйте. У меня система прибор -> ОРС-сервер -> MasterSCADA + БД-коннекторы -> SQL-сервер.. В SQL падают часовые значения правильно, а вот суточные падают но не за полные сутки. Ошибку найти не могу (((( поделитесь опытом. И еще иногда из часовых архивов выпадают значения по нескольку часов... если считывать через СПСеть все значения есть[/QUOTE]
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме