Господа, я недавно в АСУ ТП, поэтому может быть глупый вопрос: А как приспособить WAGO i/O к Hart - устройствам
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
|
Получить значение аналогового сигнала с HART устройства можно с помощью любого модуля аналогового ввода 4-20 мА. Так, модуль 750-485 можно использовать для оргнизации искробезопасной цепи и питания датчика. Разумеется, сам контроллер Wago I/O при этом должен находиться в безопасной зоне. Труднее обстоит дело с данными, передаваемыми по HART протоколу. В Wago I/O System нет модулей для работы с HART. Поэтому, для этого необходимо использовать какие-либо другие устройства. Например, HART-мультиплексор MUX 2700 производства Pepperl+Fuchs Elcon. С его помощью можно разделить модулированные HART сигналы на обычные аналоговые сигналы, обрабатываемых любым контроллером (в т.ч. Wago), и последовательные сигналы RS-485, содержащие информацию от HART устройств. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |