Здравствуйте!
Получил задачу разработать АСУ ТП канализационных повысительных станций. Нужны расходомеры очень большого диаметра 400мм-1500мм с выходом 0-5мА(4-20мА или RS485). Как ведут себя расходомеры в условиях неоднородной среды.Какова точность подсчета? |
|
Новичок Присоединился: 19 Апрель 2005 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 10 |
|
adam
а у меня к вам вопросец есть. случайно не измеряете уровень сточных вод, если да, то чем? в голове крутится мысль только давлением, но может на практике чем другим измеряют. тоже занимаюсь асутп кнс, но без учета расхода. |
|
Действительный член Присоединился: 11 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 392 |
|
По поводу измерения расходов - тут только ультразвуковые, на такие диаметры, например фирмы "ВЗЛЕТ", но в условиях неоднородной среды - нужно с их спецами разговаривать, ну ещё как вариант - пропускать поток через бак или емкость на тензодатчиках - измеряя массу, будешь знать расход. По поводу уровней - мы, например, в основном контактными штырями (кондуктометрические - по научному), а на одной КНСке вот уже три года стоит погружной, типа РАДОН-У, пробовали ультразвуковые - но зимой такие испарения, что отказались. |
|
Новичок Присоединился: 25 Январь 2006 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 16 |
|
biguser
К сожалению мы занимаемся в основном АСУ ТП водоснабжения(диспетчеризация), а КНС только сечас начинаем. Я могу спросить у наших технологов. AlexM Вы правы на счет ультразвуковых(измерение уровней). Пробовали пару лет назад ставить на РЧВ 2-го подьема. Летом проблем нет, а зимой замерзает от испарения и выдают полную чушь. |
|
Действительный член Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
|
У нас на предприятии стоит расходомер канализации, правда на Ду100, ультразвуковой US-800, сливаем воду с бумагоделательной машины, с небольшим содержанием бумажного волокна, проблем нет уже почти год. Производители гарантируют работу при концентрации взвешенных частиц до 1%. Пробовали также расходомер УРЖ2КМ, название фирмы забыл (из Чебоксар), на концентрации до 1% работает без проблем. У обоих расходомеров Ду есть большие, специально делают под канализацию, есть и другие УЗ расходомеры, характеристики похожи, но опыта не имею. |
|
Сергей
|
|
Новичок Присоединился: 19 Апрель 2005 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 10 |
|
AlexM
вроде и оно самое этот радон-у, но найти его оч трудно в украине почему-то |
|
Действительный член Присоединился: 11 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 392 |
|
Напиши на завод-изготовитель http://www.intor.ru E-mail: market@intor.ru Но мы эти датчики больше ставим на насосных 2-го и 3-го подъема, в накопительных емкостях. |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |