![]() |
Проблемы с I-8000 |
Ответить ![]() |
Страница 123> |
Автор | ||
![]() Новичок ![]() Присоединился: 17 Ноябрь 2006 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 22 Ноябрь 2006 12:11 |
|
Вот решил и я поделиться с проблемами I-8000. Такое впечатление что китайцы эти контроллеры выпускают для использования в быту. Их просто НЕЛЬЗЯ использовать в промышленных целях))! Почитаешь документацию, и складывается мнение о том что контроллер действительно могуч))).все так бесподобно работает и даже напрягаться не придется. Вот и решили делать АСУТП для котла на I-8000. Структура система выглядит примерно так: 6 контроллеров I-8437 работающих по редундантной схеме (на них регулирование), а 2 контроллера I-8837 (защиты и блокировки) и 2 АРМА. Обмен по Ethernet с ВУ, между контроллерами по сети F-bus и E-bus В поставленных нам контроллерах изначально было установлено системное программное обеспечение: OS7 ver.2.00, среда исполнения ISaGRAF ver.3.06. При этом при работе с контроллерами после загрузки в них прикладного программного обеспечения выдавалось сообщение о недостаточном объеме памяти (размеры приложения – в пределах 45…55 кБайт). По рекомендации фирмы-поставщика были установлены более новые версии среды исполнения ISaGRAF – ver.3.11, ver.3.11а, ver.3.12, ver.3.15. Но со средой исполнения ISaGRAF ver.3.11, ver.3.11а загрузить в контроллер приложение не представлялось возможным по той же причине (недостаточный объём памяти). После установки среды исполнения ISaGRAF ver.3.12, ver.3.15 прикладное программное обеспечение удалось загрузить в память контроллеров, но у них появились неисправности, такие как: 1) «зависание»; 2) самопроизвольная перегрузка; 3) переход в режим «псевдо» INIT. «Зависание» контроллеров, в основном, проявлялось в среде исполнения ISaGRAF с версией ver.3.15, а самопроизвольная перегрузка контроллера и переход в режим «псевдо» INIT, в основном, проявлялось в среде исполнения ISaGRAF с версией ver.3.12. В данный момент на контроллерах установлено следующее системное ПО: 1) OS7 ver.2.00, середа исполнения ISaGRAF ver.3.12 – на 7 контроллерах; 2) OS7 ver.2.01 середа исполнения ISaGRAF ver.3.12 – на 1 контроллере. Был проведен сравнительный внешний осмотр плат ЦП контроллеров. Они оказались разного исполнения – 7 плат С836 rev 1.2 и 1 плата С836 rev 2.5. Контроллер с OS7 ver.2.01, со средой исполнения ISaGRAF ver.3.12 и с платой ЦП С836 rev 2.5 из всех имеющихся контроллеров более менее работоспособен (в смысле по нашей статистике он те так часто расстраивал нас))) ). Были проведены ряд методик для локализации проблемы, и возникло предположение о плохом качестве изготовления микросхемы памяти. Возможно она не промышленного, а коммерческого исполнения неизвестного происхождения, а также плат ЦП контроллеров. О безусловной совместимости прошиваемых версий системного ПО – операционной системы и среды исполнения ISaGRAF ставиться под сомнение. Время нормальной работы контроллеров от 5 мин до 8 часов, а затем зависание. Кто работает I-8000, напишите какие у Вас версии OS7, середа исполнения ISaGRAF, а также исполнение плат ЦП контроллеров.
В настоящее время рассматриваем вопрос о замене I-8000 на WINCOM-ы (W-8хххх). Кто ни будь с WINCOM-ами работал. Какие у них проблемы (если конечно есть)? Может ли WINCOM работать с корзинами расширения I87k9?
И ещё по поводу I-8000. Ставится под большое сомнение работа сторожевого таймера, иначе бы контроллеры не висли. Если кто сталкивался с проблемами сторожевого таймера на I-8000, напишите пожалуйста как их решить. Заранее благодарен тем кто ответит! |
||
![]() |
||
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 19 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 136 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
А вот интересно, у Advantech дела лучше или аналогично ? |
||
![]() |
||
![]() Новичок ![]() Присоединился: 17 Ноябрь 2006 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Прошу прощения,но с Advantech-ом пока неработали... |
||
![]() |
||
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Я сталкивался с аналогичной проблемой, вот соответствующая тема здесь на форуме:
http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=2072&PN=2 На данный момент проблема окончательно так и не решена. Пришел к аналогичному выводу: серьезные проблемы с watchdog. Через посредника удалось получить комментарии от китайцев, что "пес" по умолчанию работает и должен перезагружать контроллер через 0,8с после зависания. Ну и где же эта перезагрузка? На данный момент мы взяли имеющийся в наличии I-8431, вставили в него аппаратный ключ защиты от 8437. Пока работает без зависаний. Работает с последней версией таргета 3.16. Версия ОС та, что входит в комплект поставки таргета (от 3 нояб 2005г, файл прошивки 8e051103.img). Но будет ли работа без зависаний продолжаться, еще вопрос. Кстати, играет роль не только и не столько версия ОС, которую Вы приводили, но конкретный "билд" системы (все выдается по команде ver). Комплект для прошивки таргета, как я уже говорил, включает именно ту ОСь, которую нужно прошить. Все необходимые операции по обновлению выполняются терминальной прогой на автомате, по нажатию F4. НО у нас были и остаются проблемы именно с прошивкой необходимой версии ОС на 8437. Т.е. исполнение скрипта по F4 идет нормально, выполняется команда загрузки ОС в оперативку (upload), но когда дело доходит непосредственно до перепрошивки (bios1) контроллер ругается, что ОСь для [unknown version] контроллера, и MiniOS не обновляется. Для того, чтобы убедиться в корректности обновления ОС, посмотрите дату выпуска Вашей прошивки. Если контроллер 80МГц, дата должна быть 03.11.05. На 8437 мне так и не удалось прошить эту версию, а на 8431 прошилась без проблем. К слову, посмотрите аналогичное обсуждение здесь: http://forum.skunksworks.net/Forum10/HTML/000139.html В последних сообщениях этой ветки есть пища для размышлений относительно реализации watchdog... И еще инфа для размышления. У нас контроллер 8437 не вис, если отключить его от ethernet. Кстати, тот режим, который Вы назвали "псевдо" INIT - это просто "вылет" из приложения в ОС. |
||
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
||
![]() |
||
![]() Новичок ![]() Присоединился: 17 Ноябрь 2006 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
А какие все ж таки версия Вас плат ЦП rev х.х? |
||
![]() |
||
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 18 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 118 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Все проблемы от бедности! Не хотите платить за серьезную технику ловите проблемы! Скажите мне для кругозора, что за компания продвигает эти контроллеры I-8000, и как я понимаю ISaGRAF это такая могучая среда разработки для всех контроллеров? Просто насколько мне известно более менее серьезные фирмы АВВ Siemens для програмирования контроллеров пишут свои программы. |
||
Best Regards!
|
||
![]() |
||
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Siemens и ABB предназначены для управления технологическим процессом, а контроллеры ICP DAS позиционируются еще и как элементы распределенной системы сбора информации. Опять же, играет роль цена, не без этого. Не думаю, что контроллеры Siemens (АВВ) способны опрашивать несколько десятков различных устройств по последовательному интерфейсу (в том числе, и с нестандартными протоколами) и выдавать информацию "наверх" по Modbus TCP. Или я не прав?
Фирма называется ICP DAS. "Могучую среду разработки" использует ряд производителей контроллеров. Несколько более популярна Codesys. Взгляните, например, на список фирм, использующих последнюю. Нетрудно заметить среди этих фирм АВВ. То, что фирма пишет свою среду разработки, ничего не говорит о ее серьезности или "несерьезности". Отечественные производители контроллеров сначала тоже стремились ваять свои "мегапродвинутые" среды разработки. Старые "Ремиконты" все помнят? Помним, КАК с ЭТИМ приходилось работать? Теперь, кстати, Ремиконт использует Изаграф. |
||
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
||
![]() |
||
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 24 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 135 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Не правы |
||
![]() |
||
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
А нельзя ли немного подробнее? Могут ли эти коммуникационные модули опрашивать девайсы по Modbus RTU? Можно ли написать собственный протокол обмена? Связь между контроллером Siemens и верхним уровнем только посредством "родного" ОРС-сервера? |
||
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
||
![]() |
||
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 19 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 136 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Так скажу. Сименс, омрон, митсубиси хороши тем, что у них широкие охват продуктов асутп. Изначально завязываясь на конкретного крупного производителя, вы избавляетесь от проблем зоопарка (разнородное железо, куча протоколов), затариваясь всем чем нужно (железо, софт, ну разве что кроме датчиков) у одной компании + гарантированное качество (от именитой марки), обратная сторона медали - цена :( Но зоопарковые вопросы отпадают на 90%! ICP - это, не буду перичислять, совсем наоборот, но цена, да :) |
||
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 123> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |