Первоначально опубликовано LM82
Имеется контроллер с RS-485 интерфейсом и ICP CON 7188EX. Предполагается использовать ICP CON в качестве конвертера RS-485 в ModBus TCP, для опроса контроллера SCADA - ой. В ICP CON крутится програмка которая поставлялась вместе с ним, и по описанию на сайте ICP, должна как раз и выполнять эту функцию, однако когда пытаюсь прочитать регистры ICP CON в которые программа должна считывать и записывать данные регистров контроллера вижу только данные которые помещаются туда по умолчанию при старте ICP CON. Т.е. опроса котроллера по 485 интерфейсу ICP CON не ведет.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Или может есть какие другие программы которые можно залить в ICP CON для этих целей.
|
Не знаю, почему Вы решили, что VComm преобразует RS485 в Modbus TCP. Вообще-то, эта прога по умолчанию умеет только играть роль удаленного COM-порта. Т.е. удаленное приложение устанавливает соединение по TCP и может посылать информацию на последовательный порт 7188EX и получать ответные данные. Все. Ни о каком Modbus TCP и речи нет. Похожая модель ADAM - 4570, а не 4572.
Если у Вас есть, например, ОРС-сервак для устройства Modbus RTU, можно установить на компьютере драйвер виртуального СОМ-порта (поставляется с контроллером), и настроить ОРС-сервер на работу с этим виртуальным СОМ, расположенным на контроллере.
С другой стороны, написать конвертер Modbus RTU <-> Modbus TCP тоже не очень сложно.