Проблема ICP CON 7188EX

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
LM82 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Ноябрь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - LM82 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Проблема ICP CON 7188EX
    Опубликовано: 21 Ноябрь 2006 15:48

Имеется контроллер с RS-485 интерфейсом и ICP CON 7188EX. Предполагается использовать ICP CON в качестве конвертера RS-485 в ModBus TCP, для опроса контроллера SCADA - ой. В ICP CON крутится програмка которая поставлялась вместе с ним, и по описанию на сайте ICP, должна как раз и выполнять эту функцию, однако когда пытаюсь прочитать регистры ICP CON в которые программа должна считывать и записывать данные регистров контроллера вижу только данные которые помещаются туда по умолчанию при старте ICP CON. Т.е. опроса котроллера по 485 интерфейсу ICP CON не ведет.

Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Или может есть какие другие программы которые можно залить в ICP CON для этих целей.

 

Наверх
LM82 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Ноябрь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - LM82 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Ноябрь 2006 16:09

Т.е вопрос в том можно ли использовать ICP CON 7188EX  в качестве аналога ADAM 4572. B если можно то как?

Наверх
indian Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 22 Июль 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 60
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - indian Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Ноябрь 2006 23:03

ответ - да.

я так делал на 7188е3. правил пример mt_e3 (ВС3.1), а образ os7 был кажется е020502.

Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Ноябрь 2006 13:08
Первоначально опубликовано LM82

Имеется контроллер с RS-485 интерфейсом и ICP CON 7188EX. Предполагается использовать ICP CON в качестве конвертера RS-485 в ModBus TCP, для опроса контроллера SCADA - ой. В ICP CON крутится програмка которая поставлялась вместе с ним, и по описанию на сайте ICP, должна как раз и выполнять эту функцию, однако когда пытаюсь прочитать регистры ICP CON в которые программа должна считывать и записывать данные регистров контроллера вижу только данные которые помещаются туда по умолчанию при старте ICP CON. Т.е. опроса котроллера по 485 интерфейсу ICP CON не ведет.


Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Или может есть какие другие программы которые можно залить в ICP CON для этих целей.


 



Не знаю, почему Вы решили, что VComm преобразует RS485 в Modbus TCP. Вообще-то, эта прога по умолчанию умеет только играть роль удаленного COM-порта. Т.е. удаленное приложение устанавливает соединение по TCP и может посылать информацию на последовательный порт 7188EX и получать ответные данные. Все. Ни о каком Modbus TCP и речи нет. Похожая модель ADAM - 4570, а не 4572.

Если у Вас есть, например, ОРС-сервак для устройства Modbus RTU, можно установить на компьютере драйвер виртуального СОМ-порта (поставляется с контроллером), и настроить ОРС-сервер на работу с этим виртуальным СОМ, расположенным на контроллере.

С другой стороны, написать конвертер Modbus RTU <-> Modbus TCP тоже не очень сложно.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
indian Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 22 Июль 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 60
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - indian Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Ноябрь 2006 19:26

Первоначально опубликовано MuadDib

Если у Вас есть, например, ОРС-сервак для устройства Modbus RTU, можно установить на компьютере драйвер виртуального СОМ-порта (поставляется с контроллером), и настроить ОРС-сервер на работу с этим виртуальным СОМ, расположенным на контроллере.

Modbus RTU <> Modbus TCP мост более надёжное решение.

Это легко проверить например выдёргивая и вставляя обратно сеть или вкл/выкл питание.  Modbus TCP восстанавливается всегда и достаточно быстро, а VxCom через раз.