Проблема с полевым модулем |
|
У меня проблема с присвоением profibus адреса полевому модулю CEAG FB 8205.
|
|
|
par
|
|
![]() |
|
|
Поздравляю!
|
|
![]() |
|
|
На сайте http://www.ceag.ru/the_catalogue/Ceag_katalog_new_119.php указано, что адрес устанавливается через программу конфигурации, а по умолчанию стоит адрес 126. У вас есть такая программа? |
|
![]() |
|
|
Программа для конфигурации модулей CEAG есть - CEAG DTM v 6. Соединяюсь с модулем. Модуль с картами вижу. 126 адрес по умолчанию. Присваиваю новый адрес. Пытаюсь загрузить - пишет, что конфигурация не полностью загружена. В итоге адрес так и не меняется. |
|
|
par
|
|
![]() |
|
|
А какой у вас состав станции с модулем FB8205. Какие входа/выхода подключены. |
|
![]() |
|
|
Подключены карты FB1208 (дискр.входы Ex i)
FB6306 (выходы 24в. Ex i) FB1308 (дискр.входы Ex e) |
|
|
par
|
|
![]() |
|
|
Попробуйте подключить к коммуникационнику только одно устройство, например, FB 6306. И снова создать и закачать конфигурацию.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |