panshin Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Ноябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - panshin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Проблема с полевым модулем
    Опубликовано: 21 Ноябрь 2006 09:56
У меня проблема с присвоением profibus адреса полевому модулю CEAG FB 8205.
par
Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Ноябрь 2006 10:10
Поздравляю!
Наверх
Александр Горский Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 04 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 206
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Александр Горский Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Ноябрь 2006 09:49

На сайте http://www.ceag.ru/the_catalogue/Ceag_katalog_new_119.php указано, что адрес устанавливается через программу конфигурации, а по умолчанию стоит адрес 126.

У вас есть такая программа?

Наверх
panshin Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Ноябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - panshin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Ноябрь 2006 10:17

Программа для конфигурации модулей CEAG есть - CEAG DTM v 6. Соединяюсь с модулем. Модуль с картами вижу. 126 адрес по умолчанию. Присваиваю новый адрес. Пытаюсь загрузить - пишет, что конфигурация не полностью загружена. В итоге адрес так и не меняется.

par
Наверх
Александр Горский Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 04 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 206
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Александр Горский Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Ноябрь 2006 11:10

А какой у вас состав станции с модулем FB8205. Какие входа/выхода подключены.

Наверх
panshin Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Ноябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - panshin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Ноябрь 2006 11:59
Подключены карты FB1208 (дискр.входы Ex i)
                 FB6306 (выходы 24в. Ex i)
                 FB1308 (дискр.входы Ex e)
par
Наверх
Александр Горский Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 04 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 206
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Александр Горский Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Ноябрь 2006 10:48

Попробуйте подключить к коммуникационнику только одно устройство, например, FB 6306. И снова создать и закачать конфигурацию.

 

Наверх