Вопрос про клеммники(+)

 Ответить Ответить Страница  <1234>
Автор
Сообщение
michaelb Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 128
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - michaelb Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Вопрос про клеммники(+)
    Опубликовано: 08 Декабрь 2003 16:32
У WAGO нет винтовых клемм на DIN-рейку, но есть отличная клемма 280-101. Она пружинная (CC Compact), по наружному габариту и принципу подключения (просто отвертку достаточно просто вставить, а крутить уже не надо) повторяет самые распространенные UK 2.5 от Феникса. Листовая цена с налогами - 17.35 руб.
С наилучшими пожеланиями,
Михаил Бердичевский
Наверх
michaelb Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 128
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - michaelb Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2003 17:21

Первоначально опубликовано kons

Отказов не было, т.к. клеммники с хлябающими проводами мы не решились оставлять...

А про стандарты - теоритически может это и правильно....

По-моему, про хлябующие провода это какой-то перегиб.

Монтаж клемм WAGO осуществляется более чем элементарно:

- Берется отвертка и вставляется до упора в отверстие клеммы, где виднеется пластиковый лепесток, а не просто железка (есть еще гребенки, позволяющие открыть сразу несколько соседних клемм). Железка в соседнем окошке раскрывается.

- Берется зачищенный на конце  проводник (одножильный, многожильный, тонкопроволочный - все равно, наконечники тоже допускаются, хотя и не нужны) и без усилия вставляется до слабого упора в образовавшееся отверстие.

- Отвертка вынимается из своего гнезда.

Все. В течении ближайших 30 лет гарантированно ничего с этим соединением не случится, даже если проводник будут периодически дергать (не вырывать, конечно - медь, из которой сделаны проводники,достаточно слабый металл)

При небольшой сноровке все вышеописанное можно делать одной рукой и даже с закрытыми руками.

Честное слово.

 

 

С наилучшими пожеланиями,
Михаил Бердичевский
Наверх
michaelb Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 128
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - michaelb Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2003 17:24
Первоначально опубликовано michaelb

... и даже с закрытыми руками.

 

Я имел в виду "с закрытыми глазами", естественно.

 

С наилучшими пожеланиями,
Михаил Бердичевский
Наверх
kons Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 14 Август 2003
Online Status: Offline
Публикации: 18
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kons Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Декабрь 2003 07:57
Первоначально опубликовано michaelb

 

По-моему, про хлябующие провода это какой-то перегиб.

Монтаж клемм WAGO осуществляется более чем элементарно:

- Берется отвертка и вставляется до упора в отверстие клеммы, где виднеется пластиковый лепесток, а не просто железка (есть еще гребенки, позволяющие открыть сразу несколько соседних клемм). Железка в соседнем окошке раскрывается.

- Берется зачищенный на конце  проводник (одножильный, многожильный, тонкопроволочный - все равно, наконечники тоже допускаются, хотя и не нужны) и без усилия вставляется до слабого упора в образовавшееся отверстие.

- Отвертка вынимается из своего гнезда.

Все. В течении ближайших 30 лет гарантированно ничего с этим соединением не случится, даже если проводник будут периодически дергать (не вырывать, конечно - медь, из которой сделаны проводники,достаточно слабый металл)

При небольшой сноровке все вышеописанное можно делать одной рукой и даже с закрытыми руками.

Честное слово.

 

Хорошо, согласен. А теперь дайте такую-же инструкцию для зажима 2 проводов в 1 клемме. Только прежде советую попробовать самому.

1 провод видит довольно жестко, а 2-й довольно легко вытаскивается...

Даже если одинаковые сечения жил.

Наверх
Mike_K Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 140
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mike_K Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Декабрь 2003 08:58
Первоначально опубликовано kons

Первоначально опубликовано michaelb

 

По-моему, про хлябующие провода это какой-то перегиб.

Монтаж клемм WAGO осуществляется более чем элементарно:

Хорошо, согласен. А теперь дайте такую-же инструкцию для зажима 2 проводов в 1 клемме. Только прежде советую попробовать самому.

1 провод видит довольно жестко, а 2-й довольно легко вытаскивается...

Даже если одинаковые сечения жил.

Даже с винтовыми клемниками мы используем обжимные наконечники для двух проводов.

И еще попутный вопрос ВСЕМ, а как ваго пружинки ведут себя в агресивной среде, где пары кислот витают, да температура 50 и выше может быть. Не применять же тут ВАГО там не ваго.

И второй вопрос ПРОСОФТУ если я сейчас захочу клемники ну на 2,5^  у Вас они есть? Может разрекламировали так и захочу для пробы купить сотню другую.

www.sinat.ru
Наверх
Sergey Sorokin Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 27 Март 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 240
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Sergey Sorokin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Декабрь 2003 11:40
Первоначально опубликовано kons

Хорошо, согласен. А теперь дайте такую-же инструкцию для зажима 2 проводов в 1 клемме. Только прежде советую попробовать самому.

1 провод видит довольно жестко, а 2-й довольно легко вытаскивается...

Даже если одинаковые сечения жил.

Для пружинных клемм существует правило - "Один зажим - один провод". Иначе качество соединения не гарантируется. Такого же правила желательно придерживаться и для винтовых клемм. Для размножения сигнала существуют клеммы 1в2 1в3 и т.п., а так же клеммные перемычки в том числе групповые.

С Уважением,

Сергей Сорокин

Наверх
Mike_K Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 140
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mike_K Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Декабрь 2003 14:15

А вокруг тишина, ну я еще спрошу у Sergey Sorokinа

Внимание вопрос, клемы на 250 градусов скажите пожалуйста модель номерок хоть?

И позвольте повторится так и не дождался. Это повтор!!!

И еще попутный вопрос ВСЕМ, а как ВАГО пружинки ведут себя в агресивной среде, где пары кислот витают, да температура 50 и выше может быть. Не применять же тут ВАГО там не ваго.

И второй вопрос ПРОСОФТУ, если я сейчас захочу клемники ну на 2,5^  у Вас они есть? Может разрекламировали так и захочу для пробы купить сотню другую.

 



 

www.sinat.ru
Наверх
Sergey Sorokin Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 27 Март 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 240
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Sergey Sorokin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Декабрь 2003 17:19
Первоначально опубликовано Mike_K

А вокруг тишина, ну я еще спрошу у Sergey Sorokinа

Внимание вопрос, клемы на 250 градусов скажите пожалуйста модель номерок хоть?

И позвольте повторится так и не дождался. Это повтор!!!

И еще попутный вопрос ВСЕМ, а как ВАГО пружинки ведут себя в агресивной среде, где пары кислот витают, да температура 50 и выше может быть. Не применять же тут ВАГО там не ваго.

И второй вопрос ПРОСОФТУ, если я сейчас захочу клемники ну на 2,5^  у Вас они есть? Может разрекламировали так и захочу для пробы купить сотню другую.

1) Например серия 236.

2) Место контакта является газонепроницаемым, поэтому с агрессивной средой все нормально. Есть и "морской регистр" (соляной туман).

Если есть конкретные вопросы по типам агрессивных сред, результатам испытаний и т.п. лучше направлять их непосредственно в службу техподдержки через info@prosoft.ru. По наличию на складе то же можно позвонить или написать запрос.

Сотрудники Прософт не обязаны участвовать в работе этой конференции, а если по своему желанию участвуют, то отвечают или не отвечают на сообщения других участников так же согласно своему желанию. Это форум СТА, а не Прософт, соответственно, если есть конкретные вопросы именно к Прософту, то лучше писать напрямую.

С Уважением,

Сергей Сорокин

 

Наверх
michaelb Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 128
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - michaelb Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Декабрь 2003 22:35
Первоначально опубликовано Mike_K

Первоначально опубликовано kons

Первоначально опубликовано michaelb

 

По-моему, про хлябующие провода это какой-то перегиб.

Монтаж клемм WAGO осуществляется более чем элементарно:

Хорошо, согласен. А теперь дайте такую-же инструкцию для зажима 2 проводов в 1 клемме. Только прежде советую попробовать самому.

1 провод видит довольно жестко, а 2-й довольно легко вытаскивается...

Даже если одинаковые сечения жил.

Даже с винтовыми клемниками мы используем обжимные наконечники для двух проводов.

И еще попутный вопрос ВСЕМ, а как ваго пружинки ведут себя в агресивной среде, где пары кислот витают, да температура 50 и выше может быть. Не применять же тут ВАГО там не ваго.

И второй вопрос ПРОСОФТУ если я сейчас захочу клемники ну на 2,5^  у Вас они есть? Может разрекламировали так и захочу для пробы купить сотню другую.

Прежде всего спасибо за правильное замечание, что при необходимости иметь 2 провода в одном гнезде клемы (хотя, как уже говорилось, лучше использовать клеммы 1-2 или 1-3, а  при большом количестве эквипотенциальных проводников - специальные сотовые клеммы) - это одевать наконечники или облудить скрученные провода.

По поводу агресивных сред есть отчеты о тестировании именно 281-101 и 281-601 в конденсирующихся парах воды с содержанием диоксида серы (фактически в сернистой кислоте), причем проводился тест на прохождение малых токов при малом напряжении, где потери были бы   заметнее, но их не наблюдалось.

Есть во многом аналогичный сертификационный тест по DIN 50018 и другие. Их, как уже упоминалось, можно спросить на info@prosoft.ru

Что касается склада, то 280-601 есть там всегда, а подробней можно узнать опять таки на info@prоsoft.ru

 

 

 

С наилучшими пожеланиями,
Михаил Бердичевский
Наверх
Wolkozha Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Wolkozha Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Февраль 2004 04:10
Первоначально опубликовано kons

Хорошо, согласен. А теперь дайте такую-же инструкцию для зажима 2 проводов в 1 клемме. Только прежде советую попробовать самому.

1 провод видит довольно жестко, а 2-й довольно легко вытаскивается...

Даже если одинаковые сечения жил.

Как уже упоминалось, можно использовать перемычки или ferrules, в которую зажимать два проводника.

 

Наверх