|
Ищу ПО визуализации данных с интеллектуальных устройств и приборов |
|
Наша фирма занимается разработкой интеллектуальных устройств и приборов. При реализации нашей продукции мы столкнулись со слудующей проблемой: Заказчики нашей продукции часто хотят видеть результаты работы приборов в виде хорошо прорисованных графических интерфейсов на ЭВМ. Мы не хотели бы создавать ещё один департамент для создания собственного ПО. Я знаю, что существует масса систем класса SCADA, которые позволяют реализовать сполна поставленную нами задачу. Однако цена таких систем достаточно высока а настройка и установка достаточно сложны чтобы поставлять их в комплекте с устройством. Подскажите пожалуйста, может кто нибудь встречался с подобной проблемой. Цена ПО должна быть гдето в районе 150 у.е, что соответствует примерно 10% от стоимости уст-ва. Посоветуйте пожалуйста какой нибудь SOFT для этих целей. Буду очень признателен Михаил. |
|
![]() |
|
|
А какие интерфейсы поддерживают Ваши интеллектуальные приборы? Это не мало важно ведь именно это ограничит круг ПО для вашего оборудования в первую очередь. ====================== ИМХО вы не с того начали. Видеть на экране показания одного прибора, пусть даже красиво нарисованного это слишком расточительно с точки зрения эргономики (занимает много места дает мало информации о процессе) Ведь прибор, каким бы он не был на вороченным, в общем то является частью какой то информационной системы. Следовательно его индивидуальные особенности на уровне абстракции “управление процессом” неважны для оператора, они важны для инженера наладчика. То есть важно иметь утилиты для тонкой настройки калибровки обеспечивающие удобное сопровождение устройства. А для обеспечения удобной интеграции в различные решения необходимо по возможности поддерживать как можно более богатый набор промышленных интерфейсов. Тогда Ваш прибор можно будет считать встраиваемым универсальным. Это позволит использовать заказчику то ПО которое он предпочел ранее. Ваше стремление перекрыть уровень визуализации бесспорно в целом для конечного пользователя может иметь только негативные последствия, так как приведет в конечном итоге к пересортице ПО. |
|
![]() |
|
|
У нас есть бесплатный программный продукт класса HMI для визуализации оперативных данных от серверов OPC DA. Называется KVisionOPC. Скачать самую последнюю версию можно тут, демо-проект к нему и демо-сервер, и вообще полный комплект - тут.
Скачайте, посмотрите. Почти уверен, что все вас устроит. Для интеграции с вашими устройствами лучше всего конечно вам написать OPC-сервер для ваших изделий. Тогда это и здесь можно использовать, и другие OPC-клиенты получат возможность работы с вами. Ну а если написание OPC-сервера не входит в планы, то можно залезть в исходники, и научить KVisionOPC работать напрямую с вашими устройствами. Ну и все таки необходимо уточнить - какие-же данные могут выдавать ваши девайсы, что вы хотите от них показывать? |
|
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
![]() |
|
|
Чтобы ответить на этот вопрос надо знать: Какие интерфейсы реализуются устройством? (OPC DA? HDA) Сколько параметров используется при визуализации? Как я понял обычная SCADA тут не прокатит, и тут не желательна система с клиент-серверной основой. В зависимости от ответов на эти вопросы возможны следующие варианты решений: Если для устройства уже реализованы интерфейсы OPC, и кол-во точек не более 5000, то могу посоветовать HMI систему с расширенной функциональностью - DataRate. Впрочем, даже если для устройства не реализованы OPC сервера, то можно обойтись передачей данных через обычную СУБД, поддерживающую SQL запросы. Я думаю не составит особого труда написать программу, перекладывающую данные из устройства в БД. В любом случае можно на крайний случай обратиться к фирме изготовителю OPC – серверов. (http://www.krug2000.ru) DataRate - расширенная HMI система для визуализации данных из различных источников. Имеется возможность управления, ведения трендов и протоколов событий позволяет забирать данные из OPC и SQL источников и красиво визуализировать их с применение GDI+. Если заинтересует, то статейку о DataRate можно скачать по адресу: http://www.krug2000.ru/info/ArticleDR.zip Впрочем, на сайте достаточно информации. Если же с устройства передаётся более 5000 параметров (что маловероятно) то, к сожалению без SCADA здесь не обойтись. P/S DataRate имеется возможность скачать прямо с сайта. Надо только зарегистрироваться. Trial период - 1 мес. Среда разработки бесплатна. Среда исполнения : а в прочем вот ссылка на прайс: |
|
![]() |
|
|
Михаил, проще всего реализовать в Вашем интеллектуальном приборе стандартный протокол обмена, например, Modbus RTU (для подключения по последовательным коммуникациям) или Modbus TCP (для сети). Спецификации протоколов открыты - см. www.modbus.org . Тогда включение прибора в состав любой системы с любой SCADA будет обычной рутинной операцией, а Вам лишь останется указать тип протокола и мэппинг внутренних переменных .
|
|
![]() |
|
|
Никто не хочет платить за софт, никто же в России не покупает лицензионную винду, только из крайних нужд... Сейчас мало разработать железяку - оно же интелектуальное устройство, надо к нему софтину. В самом простом варианте это ОРС сервер, для коннекта к скаде. |
|
|
Best Regards!
|
|
![]() |
|
|
-Tua- Позвольте полюбопытствовать, что есть для Вас "сложные случаи"?
|
|
![]() |
|
|
В Genesis32 есть такая возможность, но в силу ограниченного бюджета вы можете использовать свои ОРС-серверы и сделать отображение используя ActiveX контейнеры из библиотеки среды разработки (GraphWorX32) пакета Genesis32. ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Software/ICONICS/GEN32/CD/V8/GEN32%208.02/ |
|
![]() |
|
|
2 Dismay from Bossman: Мы не хотели бы создавать ещё один департамент для создания собственного ПО. Я знаю, что существует масса систем класса SCADA, которые ... |
|
|
Best Regards!
|
|
![]() |
|
|
Большое спасибо за внимание и советы высказанные всеми откликнувшимся на мой вопрос. Вообщето, я возможно не совсем точно задал вопрос. У части наших устройств имеются OPC сервера. Эти устройства отностятся к классу 'Регистраторов электрических процессов'. А у части устройств такие сервера отсутствуют. К ним существуют интерфейсные DLL. Предложение на счёт сохранения оперативных данных в базу, мне очень понравилось. Вообщем-то дешёвый выход из моей ситуации. Ну вообщем закачал для надёжности всё предлагаемое тут ПО. Буду на неделе пробовать. Обязательно напишу о на чём же в конце концов остановился. Начал конечно с халявы "KVisionOPC" при создании проекта два раза упало. Желание отбито.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница 12> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |