ADAM-5510E - не видно модулей в 4-8 слотах! |
Ответить |
Автор | |
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок Присоединился: 04 Март 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 2 |
Опубликовано: 08 Ноябрь 2006 16:49 |
Есть ADAM-5510/TCP с 8-ю слотами, в который установлено 6 модулей. При программировании столкнулся со странной проблемой: из программы не видны модули в последних 4-х слотах. Функция AiUpdate при использовании с этими слотами намертво вешает контроллер.
При этом в ADAM-4000-5000 Utility всё нормально видно. В документации сказано, что сишные библиотеки стандартны для 4- и 8-слотовых Адамов. Что с этим делать? Сроки сдачи проекта уже поджимают. |
|
Новичок Присоединился: 25 Январь 2006 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 16 |
|
Функция AIUpdate:
Синтаксис: int AiUpdate(int Board,int*channel) Описание: Проверка готовности результатов измерения входного сигнала в модулях аналогового ввода ADAM-5017,5018,5013. ------------------ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНДЕФИКАТОРА МОДУЛЯ ВВОДА-ВЫВОДА В УКАЗАННОМ СЛОТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФУНКЦИЯ: unigned char Get_BoardID(Номер слота) |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |