Помогите в решении такой задачи.
Установлены в цеху в основном контроллеры ИМ2300Щ. У них имеется RS485 интерфейс. В комплекте имеется адаптер RS485-RS232, для связи с ПК оператора. Имеется софт(стандартный).
Задача: Возможность считывать показания с любого контроллера (опрос) через общецеховую сеть Ethernet. С выводом на рабочий стол графической информации ПК начальника цеха (к примеру).
Вопрос: Как можно это сделать минимальными усилиями?
любая СКАДА + OPC server для требуемых устройств
Best Regards!
Tua-Спасиб!
Первоначально опубликовано -Tua-
любая СКАДА + OPC server для требуемых устройств
Да нет, этого будет не достаточно, чтобы подключить к Ethernet ИМ2300, нужен шлюз типа I-7188EX. И выглядеть это будет примерно вот так:
И потом, у ИМ2300 ОРС-сервера не было, хотя может быть производители уже написали, но это у них нужно узнавать.
Просто:
Pilgrim :
Задача: Возможность считывать показания с любого контроллера (опрос) через общецеховую сеть Ethernet. С выводом нрабочий стол графической информации ПК начальника цеха (к примеру).
задача была поставлена как раз для Ethernet,а не для RS485, хотя это уже не так важно.
Best Regards!
TUA! Попробую по эксперементировать! Хотя со СКАДой будут проблемы , ну не чего будем осваиватся!
Может посоветуете с чего начать в освоении СКАДы(Step 7 можно достать)....
Step7 - не скада. Для начала придется попробовать опросить контроллеры с помощью OPC-сервера. Т.к. родного нет, можно попробовать реализовать протокол опроса с помощью универсального ОРС. Возможно, поможет KEPWare. Если не подойдет, можно попробовать Fastwel-овский универсальный OPC-сервер (придется ваять собственную dll-ку).
Когда данные пойдут через ОРС, реализация отображения в скаде будет делом техники.
Можно еще посмотреть отечественные "типа-скады" на предмет встроенной поддержки данных контроллеров. Но тут, как говорится, минздрав предупреждает. Как правило, проблем с косяками в этих творениях больше, чем преимуществ, связанных с готовой поддержкой необходимой периферии. Именно поэтому нужно ориентироваться, по возможности, на OPC, чтобы изначально не зависеть от какой-либо скады
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
(1) Pilgrim: ...Имеется софт(стандартный).
Если этого софта достаточно для удаленных пользователей, можно собрать схему, по которой они будут его использовать для разных контроллеров со своего рабочего стола.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме