gunman Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 12 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 10
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gunman Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Защита от варваров
    Опубликовано: 02 Ноябрь 2006 08:56
Народ, кто что может посоветовать: на коксохимическом производстве на одной из машин был вскрыт ящик с аппаратурой (контроллер, модули, БП, реле и т.д.), часть похищена. Как можно сделать сигнализацию или какой-нибудь фотоопредедитель для фиксации факта воровства? Питание может отсутствовать длительное время на машине (стоит в резерве например)...
Наверх
CLON Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 20 Октябрь 2006
Категория: Latvia
Online Status: Offline
Публикации: 66
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - CLON Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Ноябрь 2006 09:41

Первоначально опубликовано gunman

Народ, кто что может посоветовать: на коксохимическом производстве на одной из машин был вскрыт ящик с аппаратурой (контроллер, модули, БП, реле и т.д.), часть похищена. Как можно сделать сигнализацию или какой-нибудь фотоопредедитель для фиксации факта воровства? Питание может отсутствовать длительное время на машине (стоит в резерве например)...

Аварийноый блок питания (аккамулятор) + сигнализация на открытие ящика. Может выполнятся как кнопкой - контактом, так и датчиком.

Сигнал желательно выводить на пульт дежурного персонала или охраны.

Наверх
CLON Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 20 Октябрь 2006
Категория: Latvia
Online Status: Offline
Публикации: 66
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - CLON Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Ноябрь 2006 10:58

Да можно питание на сигнализацию затянуть и с пультов охраны или деж.песонала, с контролем целосности цепи.

Т.е. контакт на разрыв цепи .

Наверх
gunman Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 12 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 10
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gunman Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Ноябрь 2006 11:48
Питание может отсутствовать по нескольку суток...Аккумулятор нужен какой-то помощней, радиомодем питать и т.д...
Наверх
CLON Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 20 Октябрь 2006
Категория: Latvia
Online Status: Offline
Публикации: 66
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - CLON Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Ноябрь 2006 11:59

Первоначально опубликовано gunman

Питание может отсутствовать по нескольку суток...Аккумулятор нужен какой-то помощней, радиомодем питать и т.д...

Значит надо сделать отдельное питание шкафа, которое не зависило бы от режима работы машины.

Или цепи сигнализации выполнить "сухими", т.е. запитывать их с пульта охраны или дежурного персонала, а в ящик поставить кнопку (с нормально включенным контактом).

При размыкании контакта (открытие шкафа) подается световой и звуковой сигнал у охранника или дежурного.

ЗЫ: если конечно у Вас есть охрана или дежурный персонал. :)

Наверх
gunman Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 12 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 10
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gunman Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Ноябрь 2006 12:20
ни того, ни другого. Есть конечно технологический персонал, но их интересует только работа действующих машин, да и то не всегда. Ситуация такая - стоит коксовыталкиватель без питания (никакой связи ни с чем) несколько дней. Аккумулятор туда автомобильный что-ли впендюривать? Ящик небольшой. Сигнал тревоги все равно по радиомодему пойдет. Хватит-ли аккмулятора небольшого на это? 
Наверх
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Ноябрь 2006 14:07

А если на открытие ящика поставить контактную группу на замыкание и включить её в цепь подачи питания от аккумулятора. Таким образом, в закрытом состоянии тревожная аппаратура выключена и ток не потребляет. При открытии она включается и подаёт тревожный сигнал через радиомодем. Даже если на включение тревоги уйдет до 1 минуты (на инициализацию аппаратуры), маловероятно что её успеют обезвредить (будем считать, что устройство ящика взломщику неизвестно).

Наверх
gunman Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 12 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 10
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gunman Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Ноябрь 2006 14:14
Скорее всего это оптимальный вариант....
Наверх
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Ноябрь 2006 06:56

можно ко всему вышесказанному поставить туда пищалку с очень высоким звуковым давлением, что бы при открытии дверци она тут же заорала на весь цех и горе вандал бросил все и  убежал, это для него будет шоком и он не успеет выдернуть оттуда ни чего.

можно еще при открывании дверци устроить замыкание контактов аккумулятора на короткое замыкание или разряд конденсатора, что бы были искры (если конечно производство не взрывоопасное), тоже может дать эффект.

можно на дверце повешать значек "радиация"   или

"осторожно брюшной тиф!!!".

можно все это ставить в вандалоустойчивые шкафы с замками. 

Наверх
Serge Pocorny Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 172
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge Pocorny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Ноябрь 2006 19:00

Растяжку с пейнтбольной гранатой Ф-1 или РГД-1установите:

http://www.paintbomb.net/index.php?sect_id=14

Потом только покрашенного сотрудника ищите

С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный

Наверх