Подскажите, пожалуйста, можно ли узнать время последнего опроса контроллера i-8837 по Modbus протоколу (время последней пришедшей команды), и если можно, то как это сделать? |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Штатными средствами ничего не получится. Можно пойти другим путем: с master-устройства постоянно посылать изменяющиеся данные в определенную переменную и по ней судить об обмене (изменение переменной совпадает по времени с одной из последних транзакций). По-другому вроде никак.
|
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 15 Август 2006 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ясненько, спасибо. В принципе так и предполагалось, но еще оставалась надежда на какие-нибудь штатные средства обработки. Придется выкручиваться |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |