Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dr. Detonator Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Проблема при опросе каналов
    Опубликовано: 01 Ноябрь 2006 09:44

Здраствуйте!

Проблема сложилась такая: используем ADAM-5000E. В нем соответственно: ADAM-5018, 5017. Программа опроса каналов написана нами и вроде как проблем до поры до времени небыло. Сейчас происходит следующее: иногда в ответ на запрос ADAMы начинают выдавать в ответ полную чепуху (произвольный набор символов). Это может произойти как один раз так и несколько раз подряд. В этой ситуации перезагрузка ПК не помогает, приходится полностью выключать и снова включать ADAM-5000E.

При обращении в техподдержку Prosoft нам ответили, что необходимо проверить заземление, наводки и т.д. Проверили - с этим всё в порядке.

В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с подобной ситуацией?

Наверх
Vel_ Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 25 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 116
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vel_ Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Ноябрь 2006 05:14
У ADAM 5510 подобная проблема бывает при просадке напряжения питания контроллеров. Мощьный блок питания при переключении АВР не полностью сбрасывает напряжение питания, а просаживает до какогото минимального уровня. Контроллер не перезагружается, но начинает глючить (зависает программа, выдается что попало и т.д.). Поставили UPS на блоки питания - проблема исчезла.
Vel