Господа! Подскажите что и как можно придумать, для задачи.........
Печь с температурой 600-800гр. по ней идет транспорт продукции, то есть обжиг. Нужно создать "модель" печи без ее остановки, то есть аппарат, который может быть помещен внутрь печки, сняв ее параметры (размер камеры, температуру на участке, где снят размер) нарезать таких участков и получить 3-х мерную модель печи, с температурными характеристиками и точным ее внутренним объемом! Есть какие варианты? Какие датчики? (Объема или расстояния и температуры)
С уважением Плешков
Обращайтесь в фирму АНХ-инжиниринг. У них есть тестовая передвижная лаборатория и опыт проведения подобных исследований. К сожалению нет под рукой контактов - попробуйте через поисковик. Если не найдете обращайтесь на мой e-mail efremovskiy_an<(sobaka)>nmz-k.ru
Они делали у нас обследование на металлургических печах - температура более 1200, продолжительность цикла нагрева более 1 часа.
Первоначально опубликовано wild
Обращайтесь в фирму АНХ-инжиниринг. У них есть тестовая передвижная лаборатория и опыт проведения подобных исследований. К сожалению нет под рукой контактов - попробуйте через поисковик. Если не найдете обращайтесь на мой e-mail efremovskiy_an<(sobaka)>nmz-k.ru
Они делали у нас обследование на металлургических печах - температура более 1200, продолжительность цикла нагрева более 1 часа.
Вопрос не стоит в чужих лабораториях, мне нужен свой аппарат с возможностью тестирования печей, а не привлечение сторонних организаций! Вот в чем проблема............ Фирму нашел, спасибо, но не тот вариант..........
С уважением Плешков
Размеры можно снять без датчиков по документации.
Прикрепляете температурные датчики к транспорту, по кабелю считываете информацию (в нашей печке была температура 200С, транспорта не было, а кабель мы выводили через щель двери).
Тогда остается вопрос модель чего вы пытаетесь строить - модель печи или модель нагрева изделия в ней?
Если необходимо снять температуру печного газа можно воспользоваться транспортируемой мишенью и лазерным пирометром, или любым другим доступным способом. Температурка то у Вас в печи не очень высокая.
задача следующая - в последовательную цепь нужно подключить два устройства - контроллер и частотник, но что на контроллере, что на частотнике сигнал гасится, нет возможности передавать его дальше.
а теперь вопрос, каким недорогим устройством, которое можно приобрести в украине, можно размножить сигнал 4-20мА?
наше только одно устройство - http://www.shoes.su/bbs--156965.html
Самая простая схема это установить последовательно диоды (подобрать по номиналу) и уже параллельно им подключить потребителей сигналов, главное, что бы суммарное сопротивление по нагрузке не превысило допустимое для генератора тока (датчика). Тогда если все будет идти нормально то из-за малой разницы потенциалов диод будет в закрытом состоянии и ток будет идти по нагрузке потребителя сигнала. В случае, если сопротивление потребителя вырастет по любой причине (обрыв отключение) пробъется диод и шунтирует отвалившегося потребителя почти незаметно для остальных.
а как же быть с устройством. ведь как-то же этот вопрос решают люди.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме