Точки сбора и тд |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 03 Август 2006 Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 18 Октябрь 2006 13:07 |
Люди, объясните ламеру нормально и доходчиво, с чего считать точки сбора? вот, например есть датчики, они воткнуты в какой-нибудь ADAM, (как я понимаю их туда несколько можно засунуть???), так вот, точкой считается непосредственно ADAM, или датчики? И соответственно следующий вопрос, как считать для RS-485?, туда можно повесить только 34 (вроде) точки или больше... Извините, конечно за дурацкие вопросы, но ... |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Точка ввода-вывода - это, как правило, один аналоговый сигнал (одна аналоговая величина, принимаемая от устройства ввода или передаваемая устройству вывода) или один бит канала для обмена с устройством дискретного ввода-вывода. Вообще, некоторые SCADA считают точки по-своему. По поводу какой системы задан вопрос?
RS-485 - это физический уровень и ограничения тут физические. На шину 485го можно повешать до 32 девайсов, но в том числе и повторителей. Поэтому число подключаемых устройств можно значительно увеличить. Другой вопрос, что скорость обмена далеко не бесконечна, а многие протоколы (в частности Modbus) могут адресовать только 255 устройств. |
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 03 Август 2006 Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
понятно, спасибо большое, а то я начитался, появились вопросы...как раз про 485, по инету лежат пару статей, но они не объясняют некоторые понятия...
Ещё раз спасибо ![]() |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |