Urik Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Октябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Urik Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Checksum
    Опубликовано: 20 Октябрь 2006 12:42
И все-таки мудреный это язык С++
В вашем примере все каналы включены.
Попробуйте утилитой отключить один канал.
Наверх
AlexZ Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 27 Апрель 2005
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 81
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexZ Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Октябрь 2006 12:58

Первоначально опубликовано Urik

И все-таки мудреный это язык С++
В вашем примере все каналы включены.
Попробуйте утилитой отключить один канал.

К сожалению I-7017 ведет себя не так, как соответствующий ADAM. Отключаю каналы 6 и 7 командой <$0153F>. В ответ на команду #01 выдает то же самое, что и раньше, только значения 6 и 7 канала в районе 0, контрольная сумма нормальная.

На счет C++:

заменить sbuf<<... на sprintf и все

 