Проектируем сеть с Modbus на RS-485 интерфейсе. идея такая что у мастера Modbus, есть два порта RS-485, из одного порта выходит кабель обегает некоторое число Slave'ов ModBus'a и возвращается во второй порт. таким образом если один порт отваливается мастер работает через второй порт. Если кабель порвется посередине, получится как бы две сети модбаса и мастре через свои порты будет видеть все слейвы.... Теоретически. А вот как насчет практики? насколько стабильной будет связь? кто нибудь делал подобные системы? Есть ли какие то общие или частные рекомендации по увеличению надежности и стабильности связи в данном случае?
Интересно, а как Вы собираетесь работать сразу по двум портам? Пока линия не разорвана, один порт будет мешать другому (посылаются запросы одновременно).
На ADAM 5510 мы используем одновременно два СОМ порта и получается две независимые сети PlcNet на отдельных ПК. На практике всегда самое слабое звено это ПК, а не линия связи или контроллер!
Данная система с двойной линией связи работает 4 года, збоев нет, есть небольшое снижение скорости передачи данных (контроллер одновременно обрабатывает две сети передачи данных).
Vel
это уже проблемы мастера - пока порт цел мастер работает через через него. если связь нарушилась работает через второй.
1) если оборвется один провод - то связи не будет ни по одному порту;
2) если оборвутся оба провода - то скорее всего образовавшиеся новые две линии будут не согласованы.
Первоначально опубликовано AlexZ
По моему ничего не получится.
1) если оборвется один провод - то связи не будет ни по одному порту;
2) если оборвутся оба провода - то скорее всего образовавшиеся новые две линии будут не согласованы.
А вообще, идея такая оригинальная! Получится если ставить в шлейфе от сегмента к сегменту репитеры 485, например, ADAM-4510, но как-то уже коряво получается...
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный
Первоначально опубликовано Serge Pocorny
[QUOTE=AlexZ]
А вообще, идея такая оригинальная! Получится если ставить в шлейфе от сегмента к сегменту репитеры 485, например, ADAM-4510, но как-то уже коряво получается...
Смотря какая длина сегмента. У меня сегмент был около 500 м, с обеих сторон усилители. Все равно без согласующих резисторов не работает.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме