Кажется, в HMI-визуализации обнаружился серьезный недостаток.
Если клавиши на клавиатуре связаны с какими нибудь логическими переменными
или действиями через опцию визуализации Keyboard_usage,
то при одновременном нажатии нескольких клавиш (например для проверки ложного срабатывания),
и поседующем отпускании клавиш, некоторые переменные остаются в установленном состоянии (залипают) !?
Причем, эти глюки происходят как в SP RTE так и в PLC WinNT платформах.
Люди ! сообщите, так ли это ? Или при использовании клавиатуры в визуализации надо соблюдать какие то меры ?
С уважением, SAN.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
При определении таких критичных недостатков необходимо указывать версию модулей иначе "палец показывает в небо"
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 29 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 293 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
На самом деле такая ошибка действительно есть. Она зафиксирована в базе данных изготовителя и будет исправлена в ближайшее время. Спасибо sanwork! Обычно используют мышку или сенсорные панели…
|
|
Igor Petrov
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 08 Март 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 440 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
По крайней мере в версиях 2.3.5.1 , 2.3.5.4 , 2.3.6.4 и последней - 2.3.7.0 |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |