Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Программное обеспечение
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

OPC сервер

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
nick_user Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 18 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 54
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - nick_user Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: OPC сервер
    Опубликовано: 29 Сентябрь 2006 16:47
Здравствуйте!

Посоветуйте надежный Modbus OPC сервер, пожалуйста.

Ну или просто тот, которым вы пользуетесь, и он вас
устраивает. Можно и ссылки .

Спасибо.
Наверх
nick_user Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 18 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 54
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - nick_user Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Сентябрь 2006 16:57
Хотел еще добавить - сервер должен уметь запускаться
как системный сервис.

Спасибо.
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Октябрь 2006 13:52
имхо, если пользоваться честным софтом стоит смотреть в сторону продукции http://www.automatedsolutions.com/
http://www.automatedsolutions.com/products/opcmodbus.asp
Проект работает на этих серверах в сочетании с контроллерами WAGO я честно говоря вообще забыл когда там был в последний раз...
===============================
Насчет запуска в качестве сервиса вопрос отдельный, зачем это нужно?
В принципе любая GUI программа может быть зарегистрирована и загружена как сервис это не проблема, только для чего в данном случае вы хотите это сделать?
Наверх
nick_user Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 18 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 54
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - nick_user Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Октябрь 2006 17:57
Для того, чтобы программа
сбора данных начинала работать до logon-а
в Windows.

Это может быть нужно, например, если компьютер
был перезагружен оператором (по какой-либо причине),
но вход в Windows с паролем не сделал (осталось
висеть окно logon-a).
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Октябрь 2006 06:38
Есть варианты, в общем то.
1. Исходя из уровня квалификации, ответственности, культуры IT безопасности, я предпочел остановиться на автологоне пользователя уровня "продвинутый пользователь" при этом происходит запуск системы АСУ.
2. Любой OPC сервер может быть запущен внешним процессом в случае наличия надлежащих разрешений у входящей сессии (только требуется хорошо продумать под кем будет запускаться сервер) Я без проблем пользуюсь этим механизмом, используя в домене доменные записи, в рабочей группе локальный одноименные и дыру в безопасности (допущение, что одноименные записи одинаковы)
Правда это не всегда помогает, руками написанный OPC сервер хранит сведения о последнем использованном файле конфигурации или о конфигурации как о таковой, при обращении и интерактивном запуске компонента он стартует с этой последней конфигурацией, это не относится к примеру к компонентам Trace Mode 5.xx
Наверх
vmcanard Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Ноябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 30
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - vmcanard Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Октябрь 2006 16:22
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Ноябрь 2006 06:40

Попробуй Lectus Modbus OPC/DDE сервер : http://www.lectussoft.com/ может понравится.

Наверх
Dan C Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 01 Ноябрь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dan C Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Ноябрь 2006 10:29

Посмотри http://www.opcserver.ru

Наверх
nick_user Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 18 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 54
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - nick_user Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Ноябрь 2006 12:25
Первоначально опубликовано AlexM

Попробуй Lectus Modbus OPC/DDE сервер : http://www.lectussoft.com/ может понравится.



Уже попробовал.
Понравилось .
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Ноябрь 2006 12:32
И что он встает как служба? позвольте полюбопытствовать...
Наверх
 Ответить Ответить Страница  12>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition